展示柜更换蒸发板制冷效果不好

[复制链接]
发表于 2021-5-20 13:35:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
两百多升展示柜用原来的毛细管,更换蒸发板,外挂散热板效果不好,怎么回事?忘大神们指点?
IMG_4556.JPG
IMG_4557.JPG
发表于 2021-5-20 14:01:48 | 显示全部楼层
蒸发板放得太低了,距离顶部15厘米就比较好。冷气是下沉的。
发表于 2021-5-20 14:35:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
怎么知道散热不好?是蒸发板太热吗?
发表于 2021-5-20 15:04:38 | 显示全部楼层
我一般都是顶部放一半处。
发表于 2021-5-20 15:33:29 | 显示全部楼层
全部挂满,用钢丝加密的那种。
发表于 2021-5-20 16:54:57 | 显示全部楼层
难道高低压都漏?
发表于 2021-5-20 17:02:19 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管选的不合适,压缩机偏小的话,要加长点毛细管,其实,这种单门小型冷藏柜不需要强冷,这一片足矣,最好糊弄,
发表于 2021-5-20 17:04:26 来自手机 | 显示全部楼层
我用铁的邦迪管,十年来从没有用过铜的,为国家节约了不少有色金属!
发表于 2021-5-20 17:36:38 | 显示全部楼层
亮剑师傅 发表于 2021-5-20 17:04
我用铁的邦迪管,十年来从没有用过铜的,为国家节约了不少有色金属!

那收费多少那
发表于 2021-5-20 17:47:01 来自手机 | 显示全部楼层
双片最低,净挣350,单片机,收费300,单位的适量加些,活学活用,不死板,这东西好装,铁管有强度,连试机2-3个小时收工,一次刚从车上拿出来放倒地下,一辆汽车压了过去,车也走了,我说没事算了,如果是铜管的蒸发板铜管薄的要命一压就费了还得回家再拿。