海尔两门215,内漏,补漏,抽空,加氟,开机四五十分钟冷冻室降至零下七八度,之后温度上升,但高压0.5-0.6一直正常,低压负,高压管温热。请教是不是压机挂了?
发表于 2021-5-20 11:25:00 | 显示全部楼层
怕是堵了吧?
发表于 2021-5-20 11:25:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该堵了
发表于 2021-5-20 11:28:18 | 显示全部楼层
停电,门打开一段时间,若压力回升就是冰堵,若不回升就脏堵,找到问题,具体对待.
发表于 2021-5-20 11:59:02 | 显示全部楼层
温度回升的时候压力是怎么样的?
发表于 2021-5-20 12:06:37 | 显示全部楼层
适当添加氟看看
发表于 2021-5-20 12:06:47 | 显示全部楼层
看低压表,如果指针到底了。就是堵了。
发表于 2021-5-20 12:18:35 | 显示全部楼层
负压负多少?这个很重要。
高压管温热?指的是那部分?指压机出口端的,指冷凝器上的,都有不同的故障原因。
氟的种类也不说明,更是难猜。
乱回复是对你不负责。
你开帖不说明,就更不负责了。
发表于 2021-5-20 14:08:06 | 显示全部楼层
堵了,管道里面还有水份。
发表于 2021-5-20 19:22:37 | 显示全部楼层
冰堵了,处理水分