家里装了两台R32变频空调 安装的时候师傅只用了排空法

[复制链接]
发表于 2021-5-19 09:06:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
没带真空泵来安装 说是用排空的方法也可以 但网上看了说r32一定要抽真空不然后期机子会出问题是真的吗
发表于 2021-5-19 09:27:24 来自手机 | 显示全部楼层
按规定是必须要抽真空的,事实证明不抽也没用多大问题。爆炸的只是个例
发表于 2021-5-19 09:32:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R32制冷剂的特性是可燃(不是易燃),不爆炸品,爆炸是其它原因所致。
发表于 2021-5-19 09:39:59 | 显示全部楼层
R32不抽真空也可以的。R410A是必须抽真空的,不然会引起冷媒循环管路高压异常,是造成循环管路破裂、裂纹的主要原因。
发表于 2021-5-19 10:36:48 | 显示全部楼层
不抽空  效果差点是真的  不过不是很热看不出啥感觉
发表于 2021-5-19 12:34:05 来自手机 | 显示全部楼层
要抽的啊  不然效果不一样的  白买了
发表于 2021-5-19 13:28:02 | 显示全部楼层
京东买的可以投诉换新机。我们这额有一例了
发表于 2021-5-19 13:43:13 来自手机 | 显示全部楼层
移过2台机,移机前以为R22的,路远也是排空法装机,现在在一直用没毛病。按理论标准来固然没错,但实际经验验证后操作也不是不可。实践是检验真理的标准,理论是实践的指路明灯。
发表于 2021-5-19 13:45:34 | 显示全部楼层
越想越多
发表于 2021-5-19 16:20:06 | 显示全部楼层
你可以投诉他