空调充氟问题

[复制链接]
发表于 2021-5-18 21:50:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问如果系统管道漏的慢情况下,定频R22漏氟可以补加,410A可以补加吗,听说变频410A氟泄露不能补加氟,会影响制冷制热效果,只能全部排空重新抽空加氟是吗? 还有就是刚开始干不知道加氟收费标准,怕要多了用户不修,要少了不划算,比如1P 1.5P请问师傅们怎么收费的。
发表于 2021-5-18 22:02:58 | 显示全部楼层
建议你先别烟酒收费先。
多读书,陪训基础。现在氟型烟酒不清楚就、就、就没有再烟酒的时间啦。
发表于 2021-5-18 22:10:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一点基础都没有,就想着赚钱
发表于 2021-5-18 22:14:33 来自手机 | 显示全部楼层
制冷低压运行为零左右R22的都不可以直加,标准是检漏重加,实际操作慢漏找不出漏点大都采取补液或重新抽空加注,慢漏410的少一点也可以补加,不管是补还是重新加,前提是要保证机器安全运行,制冷工况正常,用户满意即可。至于收费嘛,考虑你是新手,可以慢慢来,先是优惠点收,既可练手又可赚钱,不失用户,经验足了,手法熟了就可以和师傅们一样的正常收费了。
发表于 2021-5-19 23:47:07 来自手机 | 显示全部楼层
没找到漏点,补加就可以了,别抽真空
发表于 2021-5-20 09:59:01 | 显示全部楼层
自己随意就好。410最好抽真空定量加,不要补加。
发表于 2021-5-20 13:02:40 | 显示全部楼层
r410 要加液态的,看你的罐内部是否有虹吸管。没有的要把罐倒着加。
看维修难度 至少都是中等的话,低值的毛利100左右。变频的差不多200.新手注意避免 冻伤,可以买那种带顶针的 加氟头。安全带,安全绳是必须的装备。高层 干不了的不要强来。明显的管口漏的,重新收氟做喇叭口