查看: 7006|回复: 37

格力加32制冷剂惊慌矛盾中

[复制链接]
发表于 2021-5-18 19:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天抽真空加了一台格力2019年出厂的定频72柜机,外机铭牌32制冷剂加注量是1.72kg。系统抽真空后我按压力表显示的压力加到了0.8kg,机器运行制冷效果非常好,显示屏显示室内温度21,运行10分钟显示19.排水管哗哗流水。回到店里上称称了一下加了2.8kg。吓了一跳,多加1kg。瞬间慌了怕了,不会爆炸吧。不会是铭牌标错了吧:'
发表于 2021-5-18 19:52:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-5-18 20:04:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管道多长哇    长的话没多大问题
发表于 2021-5-18 20:10:41 | 显示全部楼层
应该测一下电流,如果过大则易看出来
 楼主| 发表于 2021-5-18 20:18:28 | 显示全部楼层
原厂管子无加长。电流今天没有测
发表于 2021-5-18 20:44:26 来自手机 | 显示全部楼层
用称加,室外温度低,你加太多了吧
发表于 2021-5-18 20:49:30 | 显示全部楼层
有时候在外面,一边加液一边称,特别是高空作业,是挺麻烦的,有没有更好的办法?
 楼主| 发表于 2021-5-18 20:50:42 | 显示全部楼层
八楼飘窗下面位置窄,忽略了。明天去给放掉一些
发表于 2021-5-18 22:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
用挂钩电子秤挂着加呀!怎么会麻烦呢!
发表于 2021-5-18 22:34:06 来自手机 | 显示全部楼层
应该定量加注,这个季节,压力不准的,不是铭牌标错,是你牢记0.8压力一根筋,我们安徽这个季节压力应该控制在0.7,R32的都敢靠经验值加,胆也太大了吧。加容易,放不易,明天去放一定要注意安全。