查看: 2097|回复: 11

格力一拖匹e3

[复制链接]
发表于 2021-5-17 17:26:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力1拖4,外机电路板上报E3,故障代码为系统低压保护,断电以后可以开机,把全部内机开到16度,低压压力9公斤,清洗外机,短接了低压开关,,开了3个小时多外机板还显示正常运行,,但是用户说到了半夜3点又显示e3了,这个外机有5个膨胀阀,怀疑是不是其中膨胀阀有问题?还是内机风速过低??如果膨胀阀的话怎么判断好坏?
mmexport1621242845823.jpg
发表于 2021-5-17 19:42:27 | 显示全部楼层
短接了低压开关???电流多少?出风口温度多少?回气冷不冷?内机风小会显示E3是什么鬼?
发表于 2021-5-17 19:43:29 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
单开每台
 楼主| 发表于 2021-5-18 14:02:45 来自手机 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2021-5-17 19:42
短接了低压开关???电流多少?出风口温度多少?回气冷不冷?内机风小会显示E3是什么鬼?
...

开机20分钟出风口12°,回风28° 电流没测,连续开4个多小时没停机,半夜12点又e3了,电流没测
 楼主| 发表于 2021-5-18 18:12:57 来自手机 | 显示全部楼层
李罗芳 发表于 2021-5-17 19:43
单开每台

找到原因了,低压开关的问题,,我短接错了。。,
 楼主| 发表于 2021-5-18 18:59:08 来自手机 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2021-5-17 19:42
短接了低压开关???电流多少?出风口温度多少?回气冷不冷?内机风小会显示E3是什么鬼?
...

已经弄好了,就是低压开关的问题。当时去的时候是晚上,看错线了。今天白天重新研究了一下,就是低压开关的问题,,应该叫低压压力感应器吧或者压力保护开关?
发表于 2021-5-18 20:07:46 | 显示全部楼层
格力的压力开关坏的很少坏的    最好还是用心查一下吧
发表于 2021-5-19 00:33:41 | 显示全部楼层
335227 发表于 2021-5-18 18:59
已经弄好了,就是低压开关的问题。当时去的时候是晚上,看错线了。今天白天重新研究了一下,就是低压开关 ...

最后是更换低压开关,
还是仍然短接开关线?
这结果虽然是弄好了,
但实质是不一样的哦。
 楼主| 发表于 2021-5-19 10:08:22 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2021-5-19 00:33
最后是更换低压开关,
还是仍然短接开关线?
这结果虽然是弄好了,

换压力开关
发表于 2021-5-19 12:42:26 | 显示全部楼层

要得
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 00:46 , Processed in 0.072811 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表