各位师傅好:
     
    本人是名制冷维修新人,上周遇到一客户冷柜问题,制冷温度比平常高了10多度。应该是漏了雪种R134a,请各位师傅能分享和赐教抽真空和加注雪种的步骤方法。非常感谢。
fd0c48e8c0bcdce3d93ba04270a96e3.jpg 52eb97cdf345efa088c093ee2d1e3a6.jpg 0c6ab716fadd645c7b705e7dd025038.jpg
发表于 2021-5-12 17:36:02 | 显示全部楼层
把高低压管子分别从系统中焊掉,分别把高低压的另一端封死,各接压力表打压1.5---2.5MP,煲压一天以上,看看哪一部分压力下降,就是那一部分漏了,然后修好漏的部分,恢复系统,再打压捡漏后,抽真空,加制冷剂 ,封口.
发表于 2021-5-12 17:37:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
漏雪种必须打压检漏后才能加
发表于 2021-5-12 17:48:16 | 显示全部楼层
按照二楼的检修方法维修!
发表于 2021-5-12 21:17:10 来自手机 | 显示全部楼层
我估计你搞不定
发表于 2021-5-12 22:23:40 | 显示全部楼层
你得先打压
 楼主| 发表于 2021-5-13 08:11:53 | 显示全部楼层
hbxftpd 发表于 2021-5-12 17:36
把高低压管子分别从系统中焊掉,分别把高低压的另一端封死,各接压力表打压1.5---2.5MP,煲压一天以上,看看 ...

谢谢师傅,高低压 分开打压吗?我没有打压工具,能直接查漏么
 楼主| 发表于 2021-5-13 08:12:06 | 显示全部楼层

收到,谢谢
 楼主| 发表于 2021-5-13 08:12:34 | 显示全部楼层

需要支持
发表于 2021-5-13 08:28:35 | 显示全部楼层
小林子张 发表于 2021-5-13 08:11
谢谢师傅,高低压 分开打压吗?我没有打压工具,能直接查漏么

不打压不能检漏的,赶快去买制冷维修工具.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-5 11:48 , Processed in 0.070264 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表