一客户建蔬菜周转冷库,6*13*3米高,客户要求压缩机6p,温度10-15度。我想请教一下师傅用半封闭比泽尔压缩机6.2p,冷凝器100平方,蒸发器两台dl40可以吗,截流用膨胀阀还是用毛细管。怎样配置合适,谢谢老师评论
发表于 2021-5-9 00:01:47 | 显示全部楼层
234接近空调温度,这个配置......经典
发表于 2021-5-9 04:07:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
库容234立方,要求库温10~15度,应该配10P左右的半封压缩机组,蒸发器配一台DL100的冷风机,或者两台DL50的冷风机。节流使用膨胀阀好,分别选用两只4#芯的膨胀阀。
 楼主| 发表于 2021-5-9 07:00:34 来自手机 | 显示全部楼层
客户总公司给的建议是6p,如果按之前的配置温度可以降下来吗
发表于 2021-5-9 08:40:41 | 显示全部楼层
2470403848 发表于 2021-5-9 07:00
客户总公司给的建议是6p,如果按之前的配置温度可以降下来吗

配6P机降温当然也是可以的,只不过能效比差了,降温慢就是了。