查看: 2705|回复: 11

三洋压缩机停机时压力不平衡

[复制链接]
发表于 2021-5-4 18:07:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
停机就是这个样子,库温二十六度,麻烦各位老师了
IMG_20210504_174657.jpg
IMG_20210504_174656.jpg
 楼主| 发表于 2021-5-4 18:08:41 来自手机 | 显示全部楼层
低压好像在0.9 高压才150不到
发表于 2021-5-4 18:35:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
从侧面反应了这台压机的吸、排阀片关闭性能良好。
对库温有利好。
至于再次平衡压起动问题。
就是由系统设计与电路设计配合的事情。
发表于 2021-5-4 19:01:05 | 显示全部楼层
qq258894142 发表于 2021-5-4 18:08
低压好像在0.9 高压才150不到

很正常的现象!这与停机时间长短,库温及环温的高低,库房的密封性能,压缩机的气密性等有直接的关系。
发表于 2021-5-4 19:11:37 | 显示全部楼层
停机立马平衡就麻烦了
 楼主| 发表于 2021-5-4 22:16:18 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-5-4 19:01
很正常的现象!这与停机时间长短,库温及环温的高低,库房的密封性能,压缩机的气密性等有直接的关系。 ...

荣昌老师你好 停机两天是这个结果 是不是高压端漏氟啊
 楼主| 发表于 2021-5-4 22:18:07 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2021-5-4 18:35
从侧面反应了这台压机的吸、排阀片关闭性能良好。
对库温有利好。
至于再次平衡压起动问题。

但是开机不久 压缩机就整个发烫
 楼主| 发表于 2021-5-4 22:18:33 来自手机 | 显示全部楼层
wgjjdwx 发表于 2021-5-4 19:11
停机立马平衡就麻烦了

这是停了三天的
发表于 2021-5-5 04:19:07 | 显示全部楼层
qq258894142 发表于 2021-5-4 22:16
荣昌老师你好 停机两天是这个结果 是不是高压端漏氟啊

系统停机后压力是否平衡与外泄漏没有丝毫的关系!
是否存在高低压两个通向压力表的阀门(一般都是压缩机的高低压旁通阀)旁通口被关死了(或者开的过小,几乎被关死了)。
刻意追究系统的压力是否平衡一点意义都没有!!!
发表于 2021-5-5 09:44:19 | 显示全部楼层
说明你的压缩机很好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-15 07:52 , Processed in 0.065107 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表