2匹定频柜机,开制热正常,制冷就不行

[复制链接]
发表于 2021-4-27 18:09:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
四通阀线圈测了有阻值,把线圈电线下了开制冷,压缩机启动,但是外机风扇不启动,过一会就热保护,开制热就一切正常,哪位师傅帮忙分析一下,空调前两天去拆的时候是正常的,可以制冷,外机也正常,装上后就不行了
发表于 2021-4-27 18:51:00 | 显示全部楼层
温度传感器达不到要求或者主板
 楼主| 发表于 2021-4-27 18:57:22 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
XBS0428 发表于 2021-4-27 18:51
温度传感器达不到要求或者主板

感觉是四通阀问题,卡住还是串气,开制冷也还是热的
发表于 2021-4-27 19:18:59 | 显示全部楼层
线接错了
发表于 2021-4-27 19:59:54 | 显示全部楼层
感觉应该是你移机后四通阀和外风机的线接反了
发表于 2021-4-27 20:17:54 | 显示全部楼层
接错线了
 楼主| 发表于 2021-4-27 21:04:18 来自手机 | 显示全部楼层
地摊上的马甲 发表于 2021-4-27 19:18
线接错了

果然是,为什么会这样,求各位师傅分析一下,差点就换四通阀了
 楼主| 发表于 2021-4-27 21:04:49 来自手机 | 显示全部楼层
往事如风1 发表于 2021-4-27 19:59
感觉应该是你移机后四通阀和外风机的线接反了

果然是,为什么会这样,求各位师傅分析一下,差点就换四通阀了
 楼主| 发表于 2021-4-27 21:05:14 来自手机 | 显示全部楼层
498042283 发表于 2021-4-27 20:17
接错线了

果然是,为什么会这样,求各位师傅分析一下,差点就换四通阀了
发表于 2021-4-28 00:07:02 | 显示全部楼层
13415012250 发表于 2021-4-27 21:05
果然是,为什么会这样,求各位师傅分析一下,差点就换四通阀了

平时只是干空调拆装的活?
看你这样问,
估计是没维修功底的了。
画个控制连线的草图吧,
先自己分析下,
这样弄清楚了记忆就更深刻了。
提示一下:
冷暖机,
制热时,
外压机风机四通阀都是得电工作的;
制冷时,
四通阀是不得电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 04:41 , Processed in 0.060542 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表