盘管后温度下不去

[复制链接]
发表于 2021-4-23 15:12:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷剂不够................
发表于 2021-4-23 15:22:12 | 显示全部楼层
加到轻微结霜是可以的,不要结到压缩机回气管根部就行
发表于 2021-4-23 15:35:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有一些冰柜,保温层进水,不管系统做的多么完美,制冷效果也不好
发表于 2021-4-23 15:36:44 | 显示全部楼层
张双朝 发表于 2021-4-23 14:03
管道太细,毛细管太长,憋死了。应该用8个的管

看清楚描述再回复人家吧。
发表于 2021-4-23 15:42:46 | 显示全部楼层
我都是用162的压缩机
发表于 2021-4-23 15:43:27 | 显示全部楼层
杨定仁 发表于 2021-4-23 15:42
我都是用162的压缩机

168的压缩机
发表于 2021-4-23 16:44:12 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管太长了
发表于 2021-4-23 17:09:40 | 显示全部楼层
抽空不理想,制冷剂不够,加到高压压力0.8
发表于 2021-4-23 17:46:21 | 显示全部楼层
我感觉是有堵,或者是制冷剂少了。最好把毛细管换掉。
发表于 2021-4-23 17:53:48 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2021-4-23 14:04
134制冷剂,0.4MP的高压压力确实太低了。

国强师傅0.4MP是不是4KG的意思?