求助:冷冻库,压缩机机头结霜

[复制链接]
发表于 2021-4-18 11:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-4-18 11:26 编辑

   求助:一个冷冻库库内温度还有0度了,压缩机机头结霜,低压表运行时读数为“0”,高压运行时读数为“1.2”。过虑器也热,彭胀后面结冰。以为缺氟,加了半瓶好你也没反应,现在不知道怎么弄了,这是哪里出了问题啊,麻烦大师们帮忙看下,是什么问题啊
本人刚接触冷库,望请师傅们不惜赐教,那个带手轮的吧,拧不动了
微信图片_20210418105935.jpg
微信图片_20210418105917.jpg
微信图片_20210418105924.jpg
发表于 2021-4-18 11:14:03 来自手机 | 显示全部楼层
看图片是膨胀阀后供液手阀堵塞或没开完
发表于 2021-4-18 11:31:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机处严重湿冲程(带液)了,此时所反应的工况数据是不准确的。压力必须写上单位!!!
必须告知当时的库温,以及该库温下的低压压力。
膨胀阀的调节杆必须处中间位置上,保持出厂状态!
 楼主| 发表于 2021-4-18 11:45:05 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-4-18 11:49 编辑

荣老师您好,库温为零下2度,低压表为0map,高压1,2map,膨胀阀的调节杆没有动过
发表于 2021-4-18 11:53:15 | 显示全部楼层
安讯家维 发表于 2021-4-18 11:45
荣老师您好,库温为零下2度,低压表为0map,高压1,2map,膨胀阀的调节杆没有动过 ...

分次数慢慢排放制冷剂,直到压缩机上的霜全部融化为止,其它都暂不要动。
 楼主| 发表于 2021-4-18 13:45:51 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-4-18 14:31 编辑

好的,下午去看下,谢谢荣老师
这台机没有充过氟啊,我问过用户了
运行状态
IMG_20210418_134305.jpg
发表于 2021-4-18 16:39:03 | 显示全部楼层
安讯家维 发表于 2021-4-18 13:45
好的,下午去看下,谢谢荣老师
这台机没有充过氟啊,我问过用户了
运行状态 ...

压缩机的油面视镜成这个样,完全是因为液体制冷剂进入了润滑油里了。
你在主题里不是说“加了半瓶氟”吗?那对压缩机就是“雪上加霜”了。
 楼主| 发表于 2021-4-19 09:17:12 | 显示全部楼层
放了,换了过虑器还有个电磁阀,好了,
发表于 2021-4-22 09:06:57 | 显示全部楼层
雪种加太多了,机组中有堵塞
 楼主| 发表于 2021-4-22 10:07:16 | 显示全部楼层
嗯,一开始应不缺氟是堵照成的,但手摸过滤器也热,电磁阀后面就不怎么热了,都换了后,放氟和油,现已正常了

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 08:04 , Processed in 0.066096 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表