查看: 1977|回复: 6

求助:压缩机结霜问题

[复制链接]
发表于 2021-4-17 20:29:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空气能烘干机用6P压缩机,抽真空加R22,加到4个压就没什么动静了,而且加了3.8k g,开机电流只有5A(正常使用时是10A左右),压缩机结霜严重,但没有液击声音,请教大神们我这是哪里出问题了?如何解决?谢谢!
发表于 2021-4-17 21:05:47 | 显示全部楼层
制冷剂不够
发表于 2021-4-18 04:36:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你自己对照一下R22制冷剂在4个压时的饱和温度是多少?在这个温度下会不会出现结霜?
 楼主| 发表于 2021-4-18 10:01:53 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢荣老师和滨滨老师,现在的情况是我把膨胀阀调小到排气温60℃,这时候电流正常了,低压工作压力只有0.5公斤左右,但加制冷剂加不进去,排查加氨口能正常排气出来,请问是不是管堵了?还有其他原因吗?谢谢!
发表于 2021-4-23 19:31:37 | 显示全部楼层
小米稀饭1 发表于 2021-4-18 10:01
谢谢荣老师和滨滨老师,现在的情况是我把膨胀阀调小到排气温60℃,这时候电流正常了,低压工作压力只有0.5 ...


谢谢分享!
发表于 2021-4-25 09:50:20 来自手机 | 显示全部楼层
物理学过否?
发表于 2021-4-26 21:10:45 来自手机 | 显示全部楼层
你确定是0.5公斤压力吗?还是5公斤压力,单位名称都没有表达清楚