查看: 2391|回复: 4

请教大师膨胀阀配置问题

[复制链接]
发表于 2021-4-14 19:49:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新建一冷库,库长漫外8.4X4.2X2.8米,库板12厘米厚,库温要求-20℃,配8匹艾默生ZFI404低温机组,蒸发器用4组55米32铝排,想用4个膨胀阀每路一只或每两组铝排串联110米用一只,请师傅们给看看咋配合适,机组是404制冷剂的需要配404膨胀阀。
发表于 2021-4-15 04:19:37 | 显示全部楼层
库容近99立方,库温要求-20℃,需配10P低温半封压缩机组,8P是不够的,新机可能嫩应付,时间长了,问题就来了。
配φ32mm的铝排倒是够了,安装配2只R404a膨胀阀也是可以的;如果根据现场情况分四路分别配4只膨胀阀也是可以的。
 楼主| 发表于 2021-4-15 06:57:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷库是储存冻货的,基本是冻货来冻货走,荣老师如果分两路走每路110米需要几冷吨的阀芯,分四路每路55米需要几冷吨的阀芯。
发表于 2021-4-15 07:23:35 | 显示全部楼层
家电维修@神 发表于 2021-4-15 06:57
冷库是储存冻货的,基本是冻货来冻货走,荣老师如果分两路走每路110米需要几冷吨的阀芯,分四路每路55米需 ...

如果按8P机配置,两路用4#阀芯,四路用2#阀芯。
 楼主| 发表于 2021-4-15 07:51:14 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢荣老师。