8P谷轮风冷冷凝器机组需要加多少R22制冷剂?

[复制链接]
发表于 2021-4-11 11:06:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
两组4块铝排,两路膨胀阀,冷库体积4*7*2.5,近70个立方,冷库到压缩机的管道近7米,加氟8公斤左右,从-8到-17差不多20分钟,但是有一组两个铝排不上霜,我想问是不是加的制冷剂不足?低压偏低?高低压附图,有可能上传不了图片?望各位师傅指导,安装师傅说氟够。
 楼主| 发表于 2021-4-11 11:10:38 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-4-11 14:51 编辑

-16℃的高低压

112609yk0rx07o077erokr.jpg
IMG_20210411_111010.jpg
 楼主| 发表于 2021-4-12 11:28:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
来个师傅说两句呀?
发表于 2021-4-12 12:28:49 | 显示全部楼层
weiz19861 发表于 2021-4-12 11:28
来个师傅说两句呀?

R22制冷剂,库温-16度,此时的蒸发温度为-21度,对应的压力为0.136MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应为0.1MPa(约合1公斤)表压或再稍高一点。
图片一点都看不清,无法识别。从表的指针方位看,压力明显低了,制冷量不足,故结霜不全。
 楼主| 发表于 2021-4-12 16:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-4-12 12:28
R22制冷剂,库温-16度,此时的蒸发温度为-21度,对应的压力为0.136MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失 ...

荣昌老师,就现在的情况,大概要加多少氟?机组有储液罐的。
发表于 2021-4-12 20:34:39 来自手机 | 显示全部楼层
加到低压为0.1mpa不是告诉你啦吗,结霜到压缩机回气管根部
 楼主| 发表于 2021-4-13 11:41:47 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-4-15 22:03 编辑

补一张清晰的高低压图。还是不清楚,照片很清楚,上传就不行了
IMG_20210413_113506.jpg
 楼主| 发表于 2021-4-15 21:42:01 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-4-15 22:04 编辑
荣昌制冷 发表于 2021-4-12 12:28
R22制冷剂,库温-16度,此时的蒸发温度为-21度,对应的压力为0.136MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失 ...


请教荣昌老师,这个冷库装了一年多,去年冬天挪了一次库,原本装在冷库里边的膨胀阀,师傅装到了外面,说外面一样用。前两天请教您的问题冷库运行时压力过低,需要补充制冷剂,今天补充了一些氟进去,截止今天总共加了14公斤(8公斤)左右,前期油镜漏机油(大概两天后发现,清洗过油镜,没有做好密封),低压还是很低,几乎没有变化,还有一个很明显的问题,冷库停机之后,到再次启动(大约3个小时)高低压没有达到平衡,可以说高压和低压的针不是平行线,不在一个方向,请问荣昌老师这个情况会影响低压压力吗?现在-8到-17需要30分钟左右,前些天不到20分钟,这两天气温高时间长了。
一直感觉这个安装师傅不靠谱,从原来的8公斤加到14公斤左右铝排还是不结霜?跪求荣昌老师,各位大神们给把把到底问题出在哪里?跪等
发表于 2021-4-16 04:06:53 | 显示全部楼层
weiz19861 发表于 2021-4-15 21:42
请教荣昌老师,这个冷库装了一年多,去年冬天挪了一次库,原本装在冷库里边的膨胀阀,师傅装到了外面,说 ...

拍照不清楚,你应该用文字具体告知现场当时的库温,低压压力数值(一定要注明温度和压力的单位),这样就能分析判断了。
高低压压力是依靠压缩机的吸排气阀传导过去的。停机数小时高低压都没有平衡,可能是高低压阀门没有调整好开启度,致使压力反应“迟钝”,指示不准确,应重新检查调整好。即把压缩机的吸排气阀逆时针旋到底,再顺时针旋半圈(有的顺时针旋1/4圈)即可。
膨胀阀的调节杆应基本处中间位置上,保持出厂状态,否则所反应出来的工况数据判断不准确。
由于拍照不清楚,又没有针对性的文字说明,所以无法作出判断。如告知现场当时的库温和低压压力数值。
分析判断的逻辑以及换算方法如同我在4楼说的那样,才能因此而较正确地判断出系统加注的制冷剂量是否正确。
 楼主| 发表于 2021-4-16 12:42:39 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-4-16 04:06
拍照不清楚,你应该用文字具体告知现场当时的库温,低压压力数值(一定要注明温度和压力的单位),这样就 ...

荣昌老师,今天我仔细看了下,-16.1℃时的压力,低压附图,高压9.5(高压针小幅度快速抖动,靠近看较明显),两个膨胀阀,有一个运行的时候有明显挂霜,但后来就化霜有露,一个正常
IMG_20210416_123433.jpg
IMG_20210416_124153.jpg
IMG_20210416_124206.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 09:41 , Processed in 0.073339 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表