冷库配置,请教荣昌老师

[复制链接]
发表于 2021-4-8 09:24:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个老师傅安装冷库,我过去看了一下,设计温度零下18摄氏度,6P松下全封一体机,配DD60冷风机,我说制冷量6KW,配DD40冷风机就够了,还省钱些,按荣昌老师的应该是配DD30冷风机。膨胀阀丹佛斯4号芯或者上恒2H的就可以,他配的是上恒4H的。装好后,效果还可以,整懵逼了
发表于 2021-4-8 12:23:09 来自手机 | 显示全部楼层
6p+dd60,上恒4#内平衡是最佳的,不知库体外尺寸是多少
发表于 2021-4-8 12:35:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
31502 发表于 2021-4-8 12:23
6p+dd60,上恒4#内平衡是最佳的,不知库体外尺寸是多少

DD60应该用外平衡才对,上恒4冷吨没错
发表于 2021-4-9 22:15:47 来自手机 | 显示全部楼层
抖音上直播师傅说,国产冷风机按面积算的 制冷量基本要砍一半,快颠覆我的认知,人家5匹都能配DD100以上,而且效果好省电
发表于 2021-4-12 00:43:58 来自手机 | 显示全部楼层
lyghcg 发表于 2021-4-9 22:15
抖音上直播师傅说,国产冷风机按面积算的 制冷量基本要砍一半,快颠覆我的认知,人家5匹都能配DD100以上, ...

北京冷库才哥吧  最近都在看他的直播   大咖级别的
发表于 2021-4-12 11:35:18 来自手机 | 显示全部楼层
赛骏制冷 发表于 2021-4-12 00:43
北京冷库才哥吧  最近都在看他的直播   大咖级别的

是的,他理论结合实践,无法反驳
发表于 2021-4-12 12:14:43 | 显示全部楼层
大概很多的厂虚标严重
发表于 2021-4-12 12:39:22 | 显示全部楼层
6P的制冷机应该配40~50左右的冷风机,我也没说过配30的冷风机啊,配5#膨胀阀。
 楼主| 发表于 2021-4-12 16:18:56 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-4-13 05:35 编辑

压缩机上标识的负18摄氏度的制冷量大约为6000w,DD40制冷量为7955w,DD60
制冷量为11100W,上恒3H为10.56KW,4H膨胀阀制冷量14.08KW,5H为17.60KW,应该配DD40加3H的膨胀阀才对,2H都有7.04KW的制冷量,应该也匹配
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 22:08 , Processed in 0.062310 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表