库温上升到开机,压机高低压还未平衡,压机电流过大保护

[复制链接]
发表于 2021-4-7 12:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
想问一下大家,冷库设置温度为0度,温差为8度,库温达到0度自动停机,之后库温慢慢上升到8度开机,压缩机不能启动,高压低压没平衡,电流过载停机,未能启动,机组只用是了简易的高低压保护装置,没有压差保护装置(高压到低压管的电磁控制平衡装置),大家是如何做的呢?望各位老师指导,谢谢。
00.png
发表于 2021-4-7 13:33:59 | 显示全部楼层
压差保护是压差保护,
压力平衡是压力平衡。
两个是不同的用途及保护。
原系统没设计有泄压平衡电路及装置的。后续没法更改。只能尽量延时启动。
要想快速启动的。只能在系统中安装停机泄压平衡阀及管路。
发表于 2021-4-7 15:06:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
去解决开机后电磁阀没立即打开原因
 楼主| 发表于 2021-4-7 17:50:56 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2021-4-7 15:06
去解决开机后电磁阀没立即打开原因

温控上升到设定温度,自动给电信号电磁阀和压缩机电源的
发表于 2021-4-23 06:13:35 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享论坛有你会更加精彩