查看: 3899|回复: 15

机组为什么二次启动困难。

[复制链接]
发表于 2021-4-5 13:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
00.jpg ,温控是控制电磁阀的,低压真空停机,再次启动困难,总是电流过载启动不了,要等高低压力差不多平衡才能启动。望各老师指导。谢谢
发表于 2021-4-5 14:01:42 来自手机 | 显示全部楼层
高低压差距过大自然电机的扭矩大,找机组的均衡管或看一下电磁阀是不是坏掉了打不开
 楼主| 发表于 2021-4-5 14:20:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
故里 发表于 2021-4-5 14:01
高低压差距过大自然电机的扭矩大,找机组的均衡管或看一下电磁阀是不是坏掉了打不开 ...

温度上升了,温控给电磁阀通电打开,低压也上升,低压的保护也有电导通,就是启动困难,要等低压和高压差不多平衡才能启动
发表于 2021-4-5 18:11:42 | 显示全部楼层
学习。。。。。
发表于 2021-4-5 19:07:45 | 显示全部楼层
低压到高压管有个直通管中间有个电磁阀,停机后电磁阀会导通平衡压力
 楼主| 发表于 2021-4-5 19:45:41 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2021-4-5 19:07
低压到高压管有个直通管中间有个电磁阀,停机后电磁阀会导通平衡压力

没有低压到高压的直通管和电磁阀啊
发表于 2021-4-5 21:05:41 | 显示全部楼层
RXAD 发表于 2021-4-5 14:20
温度上升了,温控给电磁阀通电打开,低压也上升,低压的保护也有电导通,就是启动困难,要等低压和高压差 ...

全封闭式和半封闭式压缩机组都需待高低压压力基本平衡后才能作再次启动。否则压差过大,启动扭力大,压缩机的电流过载,难以启动。此操作过频,或者强行启动,容易损坏压缩机。
发表于 2021-4-5 21:17:25 | 显示全部楼层
止回阀漏气,导致压缩缸气压增大,压迫活塞,电机不能启动
 楼主| 发表于 2021-4-6 12:10:28 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-4-5 21:05
全封闭式和半封闭式压缩机组都需待高低压压力基本平衡后才能作再次启动。否则压差过大,启动扭力大,压缩 ...

老师你好,大家不是都说低压差不多真空停机好嘛,为什么停机后又要让高压制冷剂流向低压走平衡呢。停机后是以什么方法式来实现高低平衡的呢,望老师指导,谢谢!
发表于 2021-4-6 14:15:19 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-4-5 21:05
全封闭式和半封闭式压缩机组都需待高低压压力基本平衡后才能作再次启动。否则压差过大,启动扭力大,压缩 ...

没有地方私聊  我暂且占用一下楼主问一下这个叫荣昌制冷的老师傅为何我发问的帖子被你删除,是有什么问题违规吗      我描述的很清楚    为什么回我空贴 是因为没有人解答吗 还望告知
Screenshot_2021_0406_140825.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-14 14:16 , Processed in 0.065966 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表