咖啡机煲水壶竟然漏电

[复制链接]
发表于 2021-4-2 20:22:51 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你连漏电跳还是空开跳都没搞清楚吧?空开跳可能是线路短路或线路过载。漏电跳绝逼是线路或发热管的绝缘层出问题了,导致相线对地漏电,漏电电流大于30mA以上就跳,否则你就算零火线短路了起火了也不会跳(当然小容量漏保接大电线肯定跳)
发表于 2021-4-2 22:31:35 来自手机 | 显示全部楼层
这机器做工不错。楼主测得30Ω是哪里和哪里的阻值?
 楼主| 发表于 2021-4-7 02:03:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是进热水桶的零火线间电阻,因为不能拆开热水桶,测不了发热丝电阻
 楼主| 发表于 2021-4-7 14:19:49 来自手机 | 显示全部楼层
回楼上,是进热水桶里的零火线间电阻,因为不能拆开电热丝直接测不了
 楼主| 发表于 2021-4-7 14:23:11 来自手机 | 显示全部楼层
看了下插座和这个线的总开关。空开带漏保C20,带一个热水机2000瓦,一个咖啡机1600瓦,两台复印机好少用的,平时就放着。奇怪的是,零线是2.5平方,火线是4平方的!
发表于 2021-4-7 15:19:07 | 显示全部楼层
向Qian看 发表于 2021-4-7 14:23
看了下插座和这个线的总开关。空开带漏保C20,带一个热水机2000瓦,一个咖啡机1600瓦,两台复印机好少用的 ...

你这样查法,可能查到公司倒闭都未查到。因为复印件可能定期启动加热保持一定温度。这么复杂的负载和不知道正不正常的空开,不能区分排除清楚的