楼主: seh1966

维修求助

[复制链接]
发表于 2021-4-2 14:36:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电磁伐的问题,
发表于 2021-4-2 16:44:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-4-2 16:56 编辑


目前只出现在冷藏不制冷,你为什么不说“不会制冷只会在冷藏”?
现在的冰箱冷藏室基本都是在最高层,只要系统制冷剂不足,首先得到反应的就是冷藏室!然后再逐渐扩大不制冷的面积。系统会出现冰堵也一样,只是软冻和冷冻室的温度原本较低一时还感觉不出,所以你认为“只有冷藏不制冷”。当冰堵自行融化后,剩余的制冷剂就会继续循环制冷,此时冷藏就会制冷一会。这种问题的概念稍微一想就能理解,绝对不会说“冰堵只堵冷藏”的言语,应该反问自己怎么会理解成这样。
发表于 2021-4-2 21:44:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2021-4-2 16:44
目前只出现在冷藏不制冷,你为什么不说“不会制冷只会在冷藏”?
现在的冰箱冷藏室基本都是在最高层,只 ...

奥,明白了!谢谢荣老指点。我忘了冰箱的脉冲阀也不知道是干嘛用的。
 楼主| 发表于 2021-4-2 22:53:01 来自手机 | 显示全部楼层
冷冻室软冻室冷藏室是单独控制的,有三根毛细管,冰箱根本就不内漏,出现故障时就是冷藏室一点凉度都没有,这种情况冰箱连续运行一个多月,明天用户拿来时插上电一试正常,连续工作两天也正常,冷藏室门上面的线路也检查了,也一切正常。只好代换了冷藏室的感温头,再运行一两天看看正不正常。谢谢各位朋友帮忙!
 楼主| 发表于 2021-4-2 22:55:06 来自手机 | 显示全部楼层
军军维修 发表于 2021-4-1 22:09
孩儿继电器容易坏!!

谢谢这位朋友。那就把重点放在继电器上面吧。
发表于 2021-4-3 04:43:13 | 显示全部楼层
seh1966 发表于 2021-4-2 22:53
冷冻室软冻室冷藏室是单独控制的,有三根毛细管,冰箱根本就不内漏,出现故障时就是冷藏室一点凉度都没有, ...

既然断定“一切正常”,“根本就不内漏”,如此断定为什么还发帖“维修求助”呢?“求助”什么呢?是故意考问大家?还是试探大家的功底?
双温或三温冰箱的节流控制维修人都知道,你想怎么鼓捣都是你自己的事,别在这里“鼓捣”大家了!
发表于 2021-4-7 21:56:30 来自手机 | 显示全部楼层
图上是不是冷藏室0°?
发表于 2021-4-8 23:14:06 | 显示全部楼层
还是荣昌老师一针见血   妥妥滴   来。。
 楼主| 发表于 2021-4-17 09:56:24 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位老师和同行了,我把冷藏室的感温头给换掉了客户拿回家到现在也没说那种情况再发生应该是好了谢谢各位
发表于 2021-4-17 10:14:37 来自手机 | 显示全部楼层
seh1966 发表于 2021-4-17 09:56
感谢各位老师和同行了,我把冷藏室的感温头给换掉了客户拿回家到现在也没说那种情况再发生应该是好了谢谢各 ...

好!
最起码证明不是漏氟(冰堵)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-7 08:58 , Processed in 0.054382 second(s), 2 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表