查看: 3404|回复: 12

20平五匹u全封闭活塞机tx2膨胀只拉到-12左右

[复制链接]
发表于 2021-3-30 15:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开始只能拉到-5,tx2膨胀阀,调整归中位后拉到-12度下不来
发表于 2021-3-30 16:14:40 | 显示全部楼层
什么制冷剂?库温-12度时的低压压力多少?怎么回答你?
压力和温度不写单位一律不作答复!!!
 楼主| 发表于 2021-3-30 16:28:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-3-30 19:59 编辑

R22制冷剂,20平冷库,全封闭活塞风冷机组,库温在-12度,很难下去,低压在0.13,高压表坏的
膨胀阀上面微霜不太明显手摸微粘,
1617093118940.jpeg
1617093097631.jpeg
1617093105979.jpeg
1617093124143.jpeg
发表于 2021-3-31 06:52:23 | 显示全部楼层
makey8 发表于 2021-3-30 16:28
R22制冷剂,20平冷库,全封闭活塞风冷机组,库温在-12度,很难下去,低压在0.13,高压表坏的
膨胀阀上面微 ...

R22制冷剂,库温-12度,此时的蒸发温度为-17度,对应的压力为0.174MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力在0.14MPa表压左右。图3低压表不够清晰,指针在0.13MPa位置上吗?图4膨胀阀上的霜都不明显。从现象上看,系统中的制冷剂可能还不足。
库容应以立方计算,面积20平米,库房高度呢?配置的压缩机多大?这些都与制冷效果存在直接的关系。
 楼主| 发表于 2021-3-31 10:02:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 makey8 于 2021-3-31 10:04 编辑
荣昌制冷 发表于 2021-3-31 06:52
R22制冷剂,库温-12度,此时的蒸发温度为-17度,对应的压力为0.174MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失 ...


感温包,我从新固定的开始不平衡.压缩机5匹全封活塞,22立方库
32回管10排气管,长五米,开始定量加了2.5公斤,膨胀阀结霜,压力在0.13,补加0.5公斤,压力在1.4.压缩机回去口有手掌大小的霜,然后热交换器散热不好清理一下,低压又跑到0.13了,运行3个小时多拉到-15多点
发表于 2021-3-31 12:11:39 | 显示全部楼层
makey8 发表于 2021-3-31 10:02
感温包,我从新固定的开始不平衡.压缩机5匹全封活塞,22立方库
32回管10排气管,长五米,开始定量加了2.5 ...

不知你是怎么计算的?库房面积就有20平米,体积还只是22立方???难道库房高度只有1.1米?我在2楼就强调了,压力和温度不写单位一律不作答复!!!3楼和4楼仍然无动于衷!对人太不尊重了!
 楼主| 发表于 2021-4-2 12:16:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-4-2 16:32 编辑
荣昌制冷 发表于 2021-3-31 12:11
不知你是怎么计算的?库房面积就有20平米,体积还只是22立方???难道库房高度只有1.1米?我在2楼就强调 ...


不好意思,手机上论坛实在不怎么会操作,不能及时回复你,现在就是拉到-13.
每次都要点击,高级模式,不然回复贴总是找不到,确认
1617336940255.jpeg
发表于 2021-4-3 08:49:21 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器不知道配的多大
发表于 2021-4-12 14:25:56 | 显示全部楼层
这种丹佛斯膨胀阀其实并不是在中间位置的..在1/3位置左右,所以你调到中间位置其实是已经改变了膨胀阀的开度
发表于 2021-5-9 00:21:42 | 显示全部楼层
喜欢制冷呀 发表于 2021-4-12 14:25
这种丹佛斯膨胀阀其实并不是在中间位置的..在1/3位置左右,所以你调到中间位置其实是已经改变了膨胀阀的开 ...

大师  我也用这种膨胀阀。 1/3 是 最从大到最小、还是从最小调到最大 。前几天我用一个库的膨胀阀试了试(之前是冷藏库,空库降温挺快、视液镜满液。我把膨胀阀调制中间位置然后把温控调到-20°)。膨胀阀总范围7圈。我放在3.5圈上,结果一个小时后我再去看,库温-18°压缩机吸气口结好大一坨霜。而且视液镜里产生了好多气泡。之前膨胀阀大概在小1/3位置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 16:31 , Processed in 0.066610 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.