一块老三菱重工空调板故障原因上电后启动几秒里面就停,开机时无指示灯无蜂鸣声经测量12V5V等电压都正常温度传感器也正常晶振电压也正常现在进入死局请各位大佬帮忙求解
webwxgetmsgimg.jpg
发表于 2021-3-29 14:37:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2021-3-29 14:40 编辑

你这么接不停就有鬼了。
侧面那三脚内风机反馈不接入的吗?
光接入还不行。电机也得接入。
发表于 2021-3-29 14:49:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2021-3-29 14:37
你这么接不停就有鬼了。
侧面那三脚内风机反馈不接入的吗?
光接入还不行。电机也得接入。 ...

电机,反馈都光接入也不行,还得正常运转
发表于 2021-3-29 14:56:28 | 显示全部楼层
大悟全能家电 发表于 2021-3-29 14:49
电机,反馈都光接入也不行,还得正常运转

你还别说,就算正常运转也不一定行,美的有的就必须是原配。代其它的反馈脉冲数量不对。
发表于 2021-3-29 15:36:16 来自手机 | 显示全部楼层
指示灯不亮,蜂鸣器不响,说明CPU损坏或者没有正常工作,你得先搞定这里,再修其它问题。
 楼主| 发表于 2021-3-29 15:42:29 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2021-3-29 15:36
指示灯不亮,蜂鸣器不响,说明CPU损坏或者没有正常工作,你得先搞定这里,再修其它问题。 ...

我也是怀疑是不是CPU或反相器的问题,要是这方面的问题那就不修了
发表于 2021-3-29 15:50:19 | 显示全部楼层
三菱导风板限位开关必须接上,要不开不了机。
发表于 2021-3-29 16:55:19 来自手机 | 显示全部楼层
直接换万用板
发表于 2021-3-29 17:48:34 来自手机 | 显示全部楼层
三菱空调有盖开挂关,必须接上。
发表于 2021-3-29 22:46:13 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2021-3-29 14:56
你还别说,就算正常运转也不一定行,美的有的就必须是原配。代其它的反馈脉冲数量不对。 ...

对的,一般常见的是5V供电,而美的奇葩是12V供电的,必须原配
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 08:32 , Processed in 0.066767 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表