一台设备用三根发热管,电压220V,4KW。用了三根,分别接在三根火线上,共用一个零线,现在想多加两根3KW,变成7KW。预算了一下ABC相电流,不知道这个零线多流多大,线是6平方的,有师傅知道吗,告诉一声,从来没这么改过,三相不平衡了
IMG_20210323_230358.jpg
发表于 2021-3-23 23:29:35 | 显示全部楼层
P=UI      三根4KW三相平衡,多出的两根3KW过零线。

6=220/I    I=220/6A   不知道这样对不对?
发表于 2021-3-23 23:30:06 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你这个图在没加两根3千瓦的时候还需要零线?用3根4千瓦接成星形(不需要零线),2根3千瓦接任意两个项线加零线(4平方就足够,特殊环境6平方)
发表于 2021-3-23 23:42:00 来自手机 | 显示全部楼层
wgjjdwx 发表于 2021-3-23 23:29
P=UI      三根4KW三相平衡,多出的两根3KW过零线。

6=220/I    I=220/6A   不知道这样对不对? ...

大哥,搞错了,
三相电1个千瓦等于2个电流,3根4千瓦大概24个电流,单项电P=UI    I=6000/220≈27A左右
发表于 2021-3-23 23:50:40 | 显示全部楼层
大邳家维人 发表于 2021-3-23 23:42
大哥,搞错了,
三相电1个千瓦等于2个电流,3根4千瓦大概24个电流,单项电P=UI    I=6000/220≈27A左右 ...

我算的是零线电流不知对不对
发表于 2021-3-23 23:58:37 | 显示全部楼层
都有三相电源了,改下线路,直接换三条380V的发热管不更省事吗? 4平方线就够了.
发表于 2021-3-24 00:07:53 来自手机 | 显示全部楼层
wgjjdwx 发表于 2021-3-23 23:50
我算的是零线电流不知对不对

你这公式给我整迷糊了,下面的6是什么?
发表于 2021-3-24 07:39:16 来自手机 | 显示全部楼层
加3根3千瓦,不就平衡了
发表于 2021-3-24 07:56:56 | 显示全部楼层
不是接在220V上吗  直接增加呀
发表于 2021-3-24 08:05:37 | 显示全部楼层
三相负载尽量平衡
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-3-4 09:25 , Processed in 0.064385 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表