1.5p美的全直流变频空调,开制热外机工作,能听到压缩机运行的声音,外机风扇也正常运转。运行很久内机一直出风常温,摸到外机回气和排气管都是常温。接加氟表氟压也差不多。因为外机位置不大好操作,所以没有拆开外机看。请问师傅们这一般什么原因呢?压缩机也工作,氟压也还正常,就是不制热
发表于 2021-3-21 13:47:43 | 显示全部楼层
压缩机没启动,还有可能缺弗了,那个压力和启动后的差不多你就以为启动了
发表于 2021-3-21 19:10:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压力电流都没有说,什么叫差不多。要有依据。
发表于 2021-3-21 19:48:13 | 显示全部楼层
制热正常情况下,表压不得低于2.8MPa,你的差不多是多少?
发表于 2021-3-21 19:48:57 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机已经正常工作,如果压力也正常,肯定不会有外机那两根铜管还是常温的情况。
发表于 2021-3-21 21:35:56 来自手机 | 显示全部楼层
南方现在这个季节要么少或缺制冷剂,要么外机板或感温元件有故障压机在低频运行(低频运行是效果差,你那一直出常温风应该不是)。变频的测压力拿捏不准的。最好测一下电流,用数据来说话,你这个有可能风机转压机不起,用手摸压机了再来说。制热虽有防冷风功能,你那内机虽能送风,但是在这个季节不好说压机一定在运行,冬天另当别论。
发表于 2021-3-22 14:13:18 | 显示全部楼层
如果压力也正常,肯定不会有外机那两根铜管还是常温的情况
发表于 2021-3-23 23:42:54 | 显示全部楼层
楼主是问题少年还是提问机械人啊?两百多条都是提问主题。牛人!