本人有个问题想请教各位师傅的。一个冷库用R22,温度从-16度开始下降,每6分钟就启停一次,期间温度还没达到停机温度,反复几次至温度降至-21度停机后,温度回升至-16度又启动。请问各位师傅这是什么情况,压缩机是否启动太频繁,另为什么没达到温度压缩机也停,要反复开停才能达到设定温度?
发表于 2021-3-19 18:49:14 | 显示全部楼层
是不是高压保护了
发表于 2021-3-19 20:05:29 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检查一下是压力控制器没调整好还是失灵,或者低压压力过低
 楼主| 发表于 2021-3-19 21:36:54 来自手机 | 显示全部楼层
yu63251 发表于 2021-3-19 18:49
是不是高压保护了

没高压保护,高压为13.8公斤左右,低压1.3公斤
发表于 2021-3-20 06:47:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-3-20 06:49 编辑
zmk1977124 发表于 2021-3-19 21:36
没高压保护,高压为13.8公斤左右,低压1.3公斤


高低压压力控制器和温度控制器的失灵或调定值与反应的工况不相符都会造成这种现象。
发表于 2021-3-23 15:04:09 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-3-23 15:07 编辑

说明系统混有空气!油也比较脏!