空调制冷系统更换压力开关的处理方式

[复制链接]
发表于 2021-3-8 13:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
压力开关坏了,我们都是直接短接,或者把氟放掉再换压力开关,再重新充注氟利昂。不管是家用还是商用,前者存在隐患,后者费用太大还繁琐。就没有一种简单有效的方式吗?也不知道设计师脑袋是不是被驴踢了,我个人比较喜欢追求完美,看到这些脑残设计就一肚子气
发表于 2021-3-9 06:53:30 | 显示全部楼层
标准规范的制冷系统,进压力表和控制器前都会设置关闭阀,当维修更换或者调整压力表和控制器时,即可先行关闭,既方便快捷,又安全避免不必要的浪费。
发表于 2021-3-9 09:11:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
喝支王老吉先吧厂家生产是为了节约成本和避免多个焊口多个漏,能简则简的原则,应就少装了开关。正规大厂都装有高低压力检测口,有了它就足够解决你上面主题所说怨气了!你是醒目仔,怎么解决难不到你,干吧,已到了牛转钱坤2021年了!
发表于 2021-3-9 12:46:10 | 显示全部楼层
嗯,有道理
发表于 2021-3-9 13:56:20 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-3-9 15:00 编辑

不是设计师脑袋被驴踢了,而是你自已脑子不转弯!随便是高压保护还是低压保护,只需损耗压缩机内的一点制冷剂!(前提只要压缩机不坏,使劲操!随便搞!制冷剂都不需要添加!)
大小空调、中央机组、精密机组都可以手到擒来!
发表于 2021-3-14 17:02:46 | 显示全部楼层
费用啊,一个焊口和一个螺口,价格不便宜啊,厂家那么多机器,一个机器节约一颗螺丝的费用都不得了