电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4731|回复: 21

请指导这冷库怎么修

[复制链接]
发表于 2021-3-4 01:25:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-3-6 15:46 编辑

谷轮BFS101-TWM-380压缩机。蒸发器型号以经看不到了。风机是两台每台550w应该是DD80。原机膨胀阀是波斯兰5.膨胀阀坏了。换成丹佛斯TEX2.06芯。负6度低压表压0.12mpa。高压1.2mpa。低压压力加不上。压缩机油镜看不出是满油还是沒油。原来压缩机油镜能看到4/6。工作一小时后负7度低压表始波动从0.05到0.11波动。膨胀阀调大就不波动。是不是膨胀阀配小了?这膨胀阀正常吗?
012722hucdi6yccc9bbz69.jpeg
 楼主| 发表于 2021-3-6 12:36:06 来自手机 | 显示全部楼层

请教膨胀阀负7度用在负25度

这个5.67冷吨负7度的膨胀阀用在18度的冷库。冷量会变少为多少冷吨。还是一样是5.67冷吨
A24616DB-6671-476E-80A1-2EDA4769557A.jpeg
CD7B16E9-3882-46E3-94D0-F401ED41450C.png
发表于 2021-3-4 04:29:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
北洋 发表于 2021-3-4 01:28
这膨胀阀正常吗

请提供库房内容积多大,用的什么制冷剂?需要达到的库温,以及运行中膨胀阀后,回气管和压缩机出现了哪些现象等信息。
 楼主| 发表于 2021-3-4 12:51:37 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-3-4 04:29
请提供库房内容积多大,用的什么制冷剂?需要达到的库温,以及运行中膨胀阀后,回气管和压缩机出现了哪些 ...

R22负18度库7.5*3.6*2.2回汽管结霜到阀门。荣老师换这丹佛斯膨胀阀06芯可以吗
发表于 2021-3-4 17:08:32 | 显示全部楼层
北洋 发表于 2021-3-4 12:51
R22负18度库7.5*3.6*2.2回汽管结霜到阀门。荣老师换这丹佛斯膨胀阀06芯可以吗 ...

库容59.4立方,R22制冷剂,库温-6度,此时的蒸发温度为-11度,对应的压力为0.224MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该为0.2MPa再略低一点点。显示的低压压力还低了些,假如膨胀阀处出厂状态没动,那就是系统中的制冷剂不足;但如果膨胀阀已经调动过,那就说不准了。
系统配10P谷轮压缩机足够了,6#膨胀阀稍微小了点,配7#芯就好了。正常情况下,库温-6度时,回气管应该开始结霜的。
 楼主| 发表于 2021-3-4 20:28:42 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-3-4 17:08
库容59.4立方,R22制冷剂,库温-6度,此时的蒸发温度为-11度,对应的压力为0.224MPa表压,扣除回气管路一 ...

7#是什么型号的。配多少KW的比较准。膨胀阀是刚换的没有调动。低压压力加不起。液镜全满液没有气泡。再加就结霜到压缩机了。昨晚把阀调大一点到今天中午是负11度正作了4个小时还是11度
A6BEE354-E77B-4A56-8D55-C1AADCA8437B.jpeg
EE4E7110-24D4-42A5-9BD0-A02674109E78.jpeg
AD83571C-2DE0-41D2-98D1-39F2D8DB9BD9.jpeg
DFACCE7D-6407-4023-8A25-EF04C5D60F15.jpeg
发表于 2021-3-4 20:52:40 来自手机 | 显示全部楼层
搞好了吗
发表于 2021-3-4 22:56:59 来自手机 | 显示全部楼层
北洋 发表于 2021-3-4 20:28
7#是什么型号的。配多少KW的比较准。膨胀阀是刚换的没有调动。低压压力加不起。液镜全满液没有气泡。再加 ...

你冷风机结霜严重不,如果结霜严重就先除霜再试……现在是看压缩机回气阀是否结霜(结露),如果结霜压力还低,代表的是冷风机蒸发不够,找冷风机的问题……如果回气阀不结霜,是否冷媒足够,然后开大膨胀阀……还不行,直接换膨胀阀(前提高压管路不堵)
个人见解,如有不合适,请大佬们指正。
 楼主| 发表于 2021-3-5 00:09:47 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-3-5 05:36 编辑
zj397205207 发表于 2021-3-4 22:56
你冷风机结霜严重不,如果结霜严重就先除霜再试……现在是看压缩机回气阀是否结霜(结露),如果结霜压力 ...


膨胀阀是刚换的。内机正常的。换什么型号的阀好
换阀后压缩机油镜怎么是满油。沒换之前是正常的
 楼主| 发表于 2021-3-5 00:11:28 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-3-5 05:35 编辑
lindaa 发表于 2021-3-4 20:52
搞好了吗


没有。搞不了。
这丹佛斯06芯膨胀阀是不是配太小了。应该配那个型号的阀?
发表于 2021-3-5 07:09:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-3-5 07:26 编辑
北洋 发表于 2021-3-4 20:28
7#是什么型号的。配多少KW的比较准。膨胀阀是刚换的没有调动。低压压力加不起。液镜全满液没有气泡。再加 ...


你也太不认真和负责了,自己随便也要顾及和重视他人的方便啊!!!照片横的倒的,有些会给人一种误导,比如膨胀阀的那张,我还以为是横着安装的;还有压缩机结霜的回气管,直接看图还弄不清是怎么回事。
7#芯的膨胀阀比6#芯的大一号就是了,还不好理解吗?
库温在0度以下时,膨胀阀在正常情况下其伞形阀盖是不能结霜的,阀体上的结霜最多也只能是呈45°角。运转中用扳手敲敲阀体的两侧。加氟压力上不去,整个阀体都结满了霜,说明膨胀阀配小了。加氟也不能做极端,难道就只有“不是缺氟就是加到压缩机结霜”这种极端状态吗?就不能做到既加氟量到位又不让压缩机结霜的路走吗?

202809en4bk334abnknr3o_副本.jpg 202819sbsuszysub5s4oyy_副本.jpg 202828y9yyiyzi4ksioydy_副本.jpg 202837mrq8998mwi7ql2jq_副本.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 23:54 , Processed in 0.073090 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表