楼主: 电工大叔1

求救,R134a压力问题

[复制链接]
发表于 2021-3-2 11:08:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
we19861224 发表于 2021-3-2 10:53
134的制冷剂0.5mpa的压力,压力太高了吧.

高背压的压缩机是允许的。
发表于 2021-3-2 11:30:52 | 显示全部楼层
电工大叔1 发表于 2021-3-2 10:26
一台高频淬火一体机,两台MTZ44HJ4BVE压缩机并联使用,制冷剂R134a,风冷。蒸发器板换进水温度38.5度出水温 ...

出水温度27度时的蒸发温度为22度左右,对应R134a的压力为0.507MPa表压,当时的低压压力0.5MPa基本是对的。如果当时的环温是27度,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高12度左右,即为39度,对应R134a的压力为0.9MPa表压,高压出现1.5MPa和1.1MPa等表压都是不合适的。
 楼主| 发表于 2021-3-2 11:55:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-3-2 12:50 编辑
荣昌制冷 发表于 2021-2-28 19:34
出水温度24度,此时的蒸发温度约为19度,对应R134a的饱和压力为0.55MPa绝压,即使扣除回气管路一定的压力损 ...


膨胀阀后的温度和回气管温度没有测量,用手触摸回气管不冰手只是微凉估计温度应该在25度以上,膨胀阀后温度用手触摸要比回气管温度高些估计在30度左右,压缩机用手触摸估计温度在50度以内没有烫手的地方。具客户描述此设备已正常使用多年,只在去年年初换过一次风机,风机非原装,在更换前咨询过风机厂家通风量与原风机是一样的,但功率比以前风机要小,更换风机后也正常使用了,只是最近才发现问题。谢谢荣老师回复!
我现在怀疑客户更换风机后可能一直没有全负荷使用,我想办法换个大风机试试