求助:不锈钢对开门厨房冷柜盘管后温度将不下去

[复制链接]
发表于 2021-2-27 13:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一小饭馆冷柜不制冷,不锈钢4门冷柜,上层2门为冷藏,工作正常,下层为冷冻,经检查冷冻室内漏,空间尺寸为:长110cm  宽53cm  高65cm 现用8号铜管蛇形盘22米,盘左+后背+右三面,按开门方向柜子左边为回气管出口,柜子右边为毛细管入口,离温度探头有2cm距离,冷冻室温控器探头固定在柜子的右边为原机原地没有移动,温控器用户在5年前找师傅更换过为正负35度那种。按正常程序抽真空加氟,温控器向左调到底{冷冻温度最低},运行40分钟左右停机,停机时温度为负3.8度,环境温度为18度,后观察实验为开机5分钟,停机10分钟,停机时温度为4.1度,开机温度为2.7度。现在求助高手帮我分析下:是我盘管时毛细管管口离探头太近2厘米的原因还是原机温控器有问题?谢谢
发表于 2021-2-27 13:56:36 | 显示全部楼层
将温控器拍照看看,还有就是盘管少了
发表于 2021-2-27 18:21:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把温控器探头先临时拔出来再试机。温度能够达到多少度
发表于 2021-2-27 20:44:24 来自手机 | 显示全部楼层
大漠飞狼2014 发表于 2021-2-27 18:21
把温控器探头先临时拔出来再试机。温度能够达到多少度

对的,只要温度降得下来,那就好办了
发表于 2021-2-27 20:49:30 来自手机 | 显示全部楼层
如果是冷冻的建议上面也盘(冷藏或者做保鲜上面就不要盘,容易有水),效果要相差很多。
发表于 2021-2-27 21:52:58 来自手机 | 显示全部楼层
谁家冷冻一4度?还离热敏近?你放室内自备温度计多少……这年月越来越多了
发表于 2021-2-27 21:55:10 来自手机 | 显示全部楼层
俺修冰箱冰柜全打高档,看温度打到什么程度
发表于 2021-3-11 18:54:01 来自手机 | 显示全部楼层
8MM铜管22M,这个是不是短了,应该30M到32M比较合适,另外你用了毛细管多长?
发表于 2021-3-12 11:09:26 来自手机 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的,今天也遇到一台和你这个容积一样的需要盘管,不知道盘多少合适,
发表于 2021-3-12 11:13:14 | 显示全部楼层
说明温控探头离制冷管道太近了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-8 08:45 , Processed in 0.059539 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表