小型冷库温度维修讨论

[复制链接]
发表于 2021-2-22 21:07:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
单位有一个冷库,制冷剂R22,之前天气温度低,工作状况还行,设定为—5启动,—10停机,最近天气变暖,压缩机一直工作,温度在—2℃就降不下来了,机器现在低压0.35M,高压0.9M,打电话给厂家,给领导,都说是缺氟了,非要我加氟,本人维修电工,之前学过制冷证,我觉得这不应该是缺氟啊,低压不低,高压上不去,会不会是膨胀阀有问题啊,心里怪没底的,领导要我加氟,我没加,还把领导惹到了
发表于 2021-2-23 06:51:57 | 显示全部楼层
听领导的,请师傅过来加。自己不要操作。
发表于 2021-2-23 07:03:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你应该懂得库温在-2度时的低压压力多少为正常,这样才称得上“学过制冷”,取得了《制冷证》,就不会产生错误的判断,惹到了领导。
R22制冷剂,库温-2度,此时的蒸发温度为-7度,对应R22的压力为0.294MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约为0.25MPa表压。不知你提供的库温是否是在低压0.35MPa时反应的准确数据?“机器现在的低压”,那现在的库温多少呢?而且要在膨胀阀没调动过,保持出厂状态下所反应出的工况。
 楼主| 发表于 2021-2-23 08:27:58 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-2-23 10:46 编辑

荣昌老师说的对,今天早上又去看了下,这两天有降温,现在库温—4.5了,低压0.3M,高压降到0.8,以我的判断,这个应该不是缺氟,我就和领导说,这不是加氟能解决的问题,如果我认为的确是缺氟,那我就加,现在自己都觉得加氟不行,那就找外面的人来搞吧
高压表,和低压表,现在的库温是—4.5
IMG_20210223_081437.jpg
IMG_20210223_081431.jpg
发表于 2021-2-23 08:43:05 | 显示全部楼层
老板,制冷证卖不卖?
发表于 2021-2-23 09:54:48 | 显示全部楼层
冷冻工况,压比太低,听荣老的话,先查阀,后检测压缩机的吸气性能(不会的话就请荣老再教怎样检测),两者比较后作决定,地理低温区域欠装个风机控制器吧。有的厂家技术员靠那张一流的嘴,讨得上级喜欢,技术嘛,平平的,是混饭吃的,当你搞好了,他又会说圆这事,听得上级是他的功劳,你只得个做做工的一线工人,工有得你做,奖别人替你领了,赶快跳曹吧
我有个制冷运行操作证,2022.1 到期,谁要,还有个初级电工证,一齐卖了它,拿钱养老去
发表于 2021-2-23 10:59:54 | 显示全部楼层
精工维修110 发表于 2021-2-23 08:27
荣昌老师说的对,今天早上又去看了下,这两天有降温,现在库温—4.5了,低压0.3M,高压降到0.8,以我的判断 ...

库温-4.5度时的低压压力还有0.3MPa这么高,而高压压力反而低于正常值,说明压缩机的压缩性能下降了,所以库温下不去。
关闭压缩机的吸气阀(要确保能完全关死),运转2分钟后关闭压缩机的排气阀后打开排气阀上的多用口通大气,继续运转。如果压缩机排气阀的多用口(旁通口)一直有气体喷出(不任多大),则说明压缩机的高低压气阀相互串通,压缩性能下降了。如果运转排气旁通口很快无一点气体排出,则说明压缩功能还是良好的。
 楼主| 发表于 2021-2-23 11:50:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个冷库经过改装,换过膨胀阀和内蒸发器,能不能把膨胀阀调下一些,让节流效果变强,低压变低,高压升高。 压缩机性能下降的话,那就不好搞了,也超出了我的能力范围,看了上面荣昌老师的判断过程,接收能力有限,可能还是我的基础太差,还没到那个级别,想起了最近看到的一句话,就是有些人,认知的层次有限,你就是把什么东西揉碎了,淘心窝子的教给他,可人就是听不进去,认知能力范围不在一个层次内,有些人说搞技术的多少都有些清高,脾气不好,可能就是,你淘心窝子的告诉他,他听懂了,哦,原来这么简单啊,没什么大不了的么,如果他听不懂了,人就心里想,说的什么啊,我要的是结果,讲的那么复杂,
 楼主| 发表于 2021-2-23 11:57:55 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2021-2-23 09:54
冷冻工况,压比太低,听荣老的话,先查阀,后检测压缩机的吸气性能(不会的话就请荣老再教怎样检测),两者比 ...

师傅你好,你说的也挺对,看你的帖子,你是搞家电的么,自己干,还是售后,我之前也干了一年多的售后,是做的海尔,跑的路上的时间太多了,也不怎么挣钱,就没做了
发表于 2021-2-23 20:42:51 | 显示全部楼层
精工维修110 发表于 2021-2-23 11:57
师傅你好,你说的也挺对,看你的帖子,你是搞家电的么,自己干,还是售后,我之前也干了一年多的售后,是 ...

自己干修家电,要出苦力的活就岀钱请同行帮手,现在搞这行人太多,挣不了几个钱,所以还干份游击队电工作补帖才免强生活过得去,在我这四线城市的城镇中如果单靠搞修家电为活,会饿死臭十条街都没人知
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-16 11:47 , Processed in 0.063361 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.