查看: 1961|回复: 4

开利中温机组油压差保护

[复制链接]
发表于 2021-2-20 17:59:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教哪位师傅遇到过这样的问题,油压差不定时的报警保护,有时候会自动恢复,有时候需要手动按一下。冷冻油不缺,系统制冷剂不是很足。
mmexport1613814926442.jpg
发表于 2021-2-21 06:43:22 | 显示全部楼层
油压压力不稳定,油路不通畅,或者控制器调定的压力值与当时反应的油压值过于接近。
 楼主| 发表于 2021-2-21 08:00:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2021-2-21 06:43
油压压力不稳定,油路不通畅,或者控制器调定的压力值与当时反应的油压值过于接近。 ...

谢谢荣昌大师,请问这个压力可调吗?怎么调
发表于 2021-2-21 09:58:21 | 显示全部楼层
wclwrj 发表于 2021-2-21 08:00
谢谢荣昌大师,请问这个压力可调吗?怎么调

控制器的压力值是可以调整的,但必须是确认压力值的问题下才能调整,否则会引起不良后果的。
调整必须由精通人员进行。
 楼主| 发表于 2021-2-21 12:04:26 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-2-21 09:58
控制器的压力值是可以调整的,但必须是确认压力值的问题下才能调整,否则会引起不良后果的。
调整必须由 ...

好,谢谢荣昌大师。HP口压力是3bar上面口压力是5bar。