电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1960|回复: 8

空气能热水器主机不通电能加氟进去吗?

[复制链接]
发表于 2021-2-19 16:00:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
朋友给的格力水之恋空气能(正常运行不加热),搬回来拆开发现主机压缩机侧的散热器U型管上有油渍,想加点氟进去查下是不是漏氟,不接管路不通电能加进去吗?第一次搞空气能,请教论坛师傅们指导下,谢谢!
发表于 2021-2-19 16:18:39 | 显示全部楼层
先搞清楚氟型比较好。
纯22的。用氟检漏没啥大事,贵点而已。
其它氟型不建议用氟试漏。安全为上。
 楼主| 发表于 2021-2-19 16:29:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2021-2-19 16:18
先搞清楚氟型比较好。
纯22的。用氟检漏没啥大事,贵点而已。
其它氟型不建议用氟试漏。安全为上。 ...

R22的机子,不接管路能加氟进去查漏吗?
发表于 2021-2-19 16:59:52 | 显示全部楼层
dblql 发表于 2021-2-19 16:29
R22的机子,不接管路能加氟进去查漏吗?

可以的呀。三通那阀堵死原管口(怎么堵是你的事。)开阀就可以加压啦。二通阀不开就是啦。
发表于 2021-2-19 20:21:21 | 显示全部楼层
发几张图片上来看一下就更清楚了
发表于 2021-2-20 01:01:37 来自手机 | 显示全部楼层
直接主板上找到压机L.N线插排取电让压缩机和四通阀同时工作,就可以吸进氟利昂了工作,
发表于 2021-2-20 15:12:03 | 显示全部楼层
dblql 发表于 2021-2-19 16:29
R22的机子,不接管路能加氟进去查漏吗?

不接管路怎么能加进去?
发表于 2021-2-20 17:24:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-20 18:02:18 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!