长10米宽7米高3米,要求做成两个库,一个冷冻一个保鲜,冷冻大一点按40平方,保鲜30平方,一拖二配一台12匹4杠半封,两个dd100的风机(客户要求都做成风机)冻库是放肉的,我给的建议是做成排管,还有就是配两台机器冻库一台10半封, dd80风机,一台5匹半封, dd40风机!老师们什么建议呢?小徒坐等!
 楼主| 发表于 2021-2-9 02:08:21 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-2-10 06:45 编辑

荣老师在吗?
我都等瞌睡了,老师们一个也没来赐教的!??
发表于 2021-2-9 05:35:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

配一台12P的半封压缩机组绰绰有余了,冷冻用一台DD60的冷风机,保鲜用一台DL50的冷风机就足够了。
如果分别用两台机组,冻库用8P的机组就超大的了,DD60的冷风机就足够了;保鲜用4P的半封机组,DL30的冷风机也就够大的了。
 楼主| 发表于 2021-2-9 10:44:26 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-2-9 05:35
配一台12P的半封压缩机组绰绰有余了,冷冻用一台DD60的冷风机,保鲜用一台DL50的冷风机就足够了。
如果分 ...

谢谢,荣老师!