查看: 3147|回复: 6

请教富士通多联机AJQ400LALH 主机报故障E681继电器如何处理

[复制链接]
发表于 2021-2-1 01:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
客户公司从新装修帮他移动室内机布局  总计24台室内机,移动17台 。  当时不太懂就是怎么拆就怎么装。因为当时室内机电源线被拆旧公司全部剪了没法试机,就按主机交流接触器收的氟。现在装机全完成了 。 该充氮气保压做了,该抽真空也抽了, 而且真空度也够。可现在全部弄好试机,一组主机报故障ERR-1 故障码E681。另外一组主机由2台主机组成报故障ERR-2 显示故障码E681跟E922。室内机线控板24个全部跳闪故障009U-er。客户意思是空调有故障要处理完才给工钱,现在头大不知道怎么去处理。 E681故障码是 室外机磁性继电器故障,E922故障码是 室外机压缩机2电流值故障。有没有哪位老师能指点再下一二,大恩不言谢!
发表于 2021-2-1 09:49:00 | 显示全部楼层
如果通讯线还是根据原来一样接的,很有肯能原先机组就有故障。只能怪你拆之前不试机。电源线没有可以拉个临时线试一下。在没法试机动手之前应该说明。只负责移机,安装问题保证处理好。机组故障维修要另外收费。看你描述,重点检查通讯线接法是否正确,或是两套机组中的内机安装有误。两套机组的内机地址码错误。清除地址码,重新分配新地址码。
发表于 2021-2-1 11:24:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我们这边富士通的垄断很厉害,离了厂家别人谁也弄不了,没资料,没配件,而且厂家还做延后维保,别人根本接不了这活,就算是接了维修的活,也弄不了
发表于 2021-2-1 13:14:52 来自手机 | 显示全部楼层
故障复位就可以,你哪里的?私信我
发表于 2021-2-1 13:16:13 来自手机 | 显示全部楼层
这是因为你直接按接触器引起的故障,
发表于 2021-11-5 09:07:30 来自手机 | 显示全部楼层
融霜可以私聊吗我电话13434466901
发表于 2022-1-16 19:02:00 来自手机 | 显示全部楼层
融霜,方便的话留个电话,我13752288724