新手请教。泰康压缩机CAJ4471Y

[复制链接]
发表于 2021-1-24 06:15:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
压缩机型号是CAJ4461Y。估计原来已经换过压缩机组。里面配置的是丹佛斯TY2的膨胀阀。 温度一直降不下来,最低只能到+7度。想请问一下各位前辈,是不是要换R134a的膨胀阀TN2才可以。它的最低温度可以调到-18度吗?欢迎各位鼎力指导。 需要用什么样的阀芯呢?或者这个压缩机无法制冷到-18度。 只能更换其它型号的吗?
发表于 2021-1-24 06:54:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-1-24 06:56 编辑

等于是废话帖子!必须提供库房容积,才知道配比是否合理。
必须提供当时的库温,以及此库温下的低压压力,用的何种制冷剂,运行中压缩机及膨胀阀和回气管等出现的现象等信息,才能判断问题出在哪里。
什么都没有,几句没用的废话。
 楼主| 发表于 2021-1-24 07:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这不新手嘛。 冷库大概在10立方左右。低压压力在0.46MP。 R134a制冷剂。 回气管在达到+7度时微凉。膨胀阀无霜。
发表于 2021-1-24 10:02:09 | 显示全部楼层
Coputermm 发表于 2021-1-24 07:53
这不新手嘛。 冷库大概在10立方左右。低压压力在0.46MP。 R134a制冷剂。 回气管在达到+7度时微凉。膨胀阀无 ...

库容约10立方,要求库温-18度,至少需配3P压缩机,DD15冷风机,2#芯膨胀阀。