冬天加氟r22请教一下

[复制链接]
发表于 2021-1-21 20:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
最近加了两台机器,都是定频,由于压力表坏了,就用电流表作参考,可是在制冷下电流一直不升,下午一台1.5的加了挺多但是制冷电流就在4个左右,然后停机制热,电流马上到了十几,压机明显压力大,怀疑氟多了马上放,电流慢慢下降,外机风扇停了,放到7个电流,风扇又转了,手摸粗管很烫,内机效果还行,由于是单位里白干不给钱的,就试了一会就走了,请教一下大佬为啥制冷压机电流和制热差距这么大呢,啥原因?
发表于 2021-1-21 20:37:25 | 显示全部楼层
电子秤上。
 楼主| 发表于 2021-1-21 20:48:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

单位里不给钱也不给买,纯属白干。。。不然的话就给买新表了
发表于 2021-1-21 20:49:46 来自手机 | 显示全部楼层
不懂,看看
发表于 2021-1-21 21:02:14 | 显示全部楼层
不给钱,还不能练练手呀。怎么也要做好实验。
发表于 2021-1-21 21:03:12 来自手机 | 显示全部楼层
据说真正的制冷维修高手啥工具也不用,只采用望闻问切能解决一切问题。
发表于 2021-1-21 21:28:47 | 显示全部楼层
六楼是高手
发表于 2021-1-21 21:47:58 | 显示全部楼层
多看看周涛老师的帖子,多看,多学,多实践
发表于 2021-1-22 07:52:51 来自手机 | 显示全部楼层
最好上称
发表于 2021-1-22 08:50:26 | 显示全部楼层
高手维修可以不用表,但不用表维修就是高手吗