修不好的e1格力5匹吸顶机

[复制链接]
发表于 2021-1-21 16:25:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天去看制热32制冷剂高压36内风机风速正常,蒸发器干净,一两分钟报e1怀疑压力过高,放到30放的过程中有出现e4等会儿自动启动了e4消失,过几分钟压缩机不转了,内外风机正常转,怀疑压缩机问题,客户放弃维修,不知道我的判断对不对,大家分析一下
发表于 2021-1-21 16:35:55 来自手机 | 显示全部楼层
给出的数据太少,没法判断,出现E4压缩机排气保护,那么压缩机停机是因为热保护还其他的原因
发表于 2021-1-21 17:01:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该不是压缩机问题
发表于 2021-1-21 18:05:42 | 显示全部楼层
R32的 高压保护器 保护值 应该是4.4MP     出现E1 时候是否保护器误动作。    E4是压缩机排气保护。。。 应该是你放制冷剂放的了。。。  缺氟了。。
 楼主| 发表于 2021-1-21 18:58:03 来自手机 | 显示全部楼层
不放制冷剂e1.短接高压开关e4.放制冷剂到30开几分钟压缩机有电不转了
 楼主| 发表于 2021-1-21 18:58:59 来自手机 | 显示全部楼层
格力吸顶机发现多台e1都失败了
发表于 2021-1-21 23:50:04 | 显示全部楼层
放F,抽真空,定量加。
发表于 2021-1-22 13:03:52 | 显示全部楼层
机器几年?前几年工作正常否?期间有没有人修过?若正常工作几年,无人维修,也未曾移机,可以换节流组件一试
发表于 2021-1-22 13:46:23 来自手机 | 显示全部楼层
刚维修过1台,换毛细管组件解决问题。可以用手摸压缩机回气凉不凉,不凉应该是,故障现象与你的一样,别人修了几次没修好,才找的我们
 楼主| 发表于 2021-1-22 14:18:53 来自手机 | 显示全部楼层
坐等老死 发表于 2021-1-22 13:46
刚维修过1台,换毛细管组件解决问题。可以用手摸压缩机回气凉不凉,不凉应该是,故障现象与你的一样,别人 ...

压缩机回气凉
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 08:23 , Processed in 0.059661 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表