美的省电星1.5匹定量加氟制热压力高

[复制链接]
发表于 2021-1-19 12:13:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-1-19 16:53 编辑

抽真空30分钟,r32定量加氟1250g,开机运行一段时间后压力30个,这明显高了,放了一部分压力稳定在25,但是压缩机热保护了,这是什么情况?是压力就应该那么高吗?哪位大神遇到过类似故障求指点指点。
有伙计说真空不干净或者有脏东西堵了,搞不明白。
压缩机用水冲降温,清洗内机过滤网,重新抽空,定量加氟,压力2.9~3.0,电流5.2A,参数现在正常,试机中,是否还会热保护最后结果晚会反馈。
发表于 2021-1-19 13:35:05 | 显示全部楼层
还会热保吗?
发表于 2021-1-19 13:59:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
期待反馈
发表于 2021-1-19 14:15:26 | 显示全部楼层
R32的冷媒,高压压力就要在30+以上,热保护的原因就是制冷剂不足。
 楼主| 发表于 2021-1-19 14:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
确实是制冷剂不足,其根本原因是内机脏散热不好,足量加氟压力高,放氟后压力是正常了,但是清洗内机后压力下降,制冷剂不足导致热保护。
 楼主| 发表于 2021-1-19 14:27:54 来自手机 | 显示全部楼层
制热32制冷剂定量加氟压力确实是30个左右,刚启动内风机速度低压力高点,风速上来后压力会自动下降,最后稳定在28/29
发表于 2021-1-19 16:38:15 | 显示全部楼层
30没事的,你当时的环境温度是多少???????????
发表于 2021-1-19 18:44:54 | 显示全部楼层

制热32制冷剂定量加氟压力是30个左右
发表于 2021-1-19 19:42:29 来自手机 | 显示全部楼层
我最佩服的就是连定量加氟都不相信。。。
发表于 2021-1-19 21:16:34 | 显示全部楼层
美的1.5匹的加氟量32的没有那么多吧,410的才1150克左右,32的一般700克左右,你加1250克明显加多了吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 06:44 , Processed in 0.059509 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表