空调油堵,求教

[复制链接]
发表于 2021-1-15 01:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
系统脏了,不建继续修,冲不干净的,内机管道也全是这个,四通阀应该也废了,
发表于 2021-1-15 19:14:22 来自手机 | 显示全部楼层
用电磁炉给压缩机加热加热的时候真空泵接上一直抽真空,同时把空调打开让压缩机也工作,注意好控制压缩机温度
发表于 2021-1-15 20:34:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
那来的油堵?
新名词?
谁是你的传教者?
发表于 2021-1-15 22:32:04 来自手机 | 显示全部楼层
你这个很麻烦的,首先把压缩机办下来把油控干重新加注,把毛细管组件换掉,把系统用氮气吹干净,抽真空定量加注冷媒就好了。
发表于 2021-1-16 15:40:54 | 显示全部楼层
是不是连接管是铝的,漏制冷剂进水了。
发表于 2021-1-16 19:27:06 | 显示全部楼层
这应该是油遇水变质了,一般制冷可以用用,制热效果不好,建议更换油,清理系统,
发表于 2021-1-17 15:49:21 | 显示全部楼层
徐振林 发表于 2021-1-14 08:30
各位师傅看一下,昨晚外加干燥过滤器反复冲洗后喷出来的还是这种
四通阀换过了,压缩机也是新换的。单向阀 ...

换毛细管组件
发表于 2021-1-17 16:28:53 | 显示全部楼层
大师都有新发明
发表于 2021-1-18 11:00:34 | 显示全部楼层
四通阀换掉应该是直接OK啦
发表于 2021-2-4 17:23:48 | 显示全部楼层
那不是正常的吗?