不懂就要问,细管有工艺口的空调制热状态下可以加氟吗?

[复制链接]
发表于 2021-1-12 11:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
3P定频R22三菱空调,细管有工艺口,制热状态下可以在细管处加氟吗?
360截图20210112115407345.jpg
发表于 2021-1-12 12:13:38 | 显示全部楼层
能加,但是不准确
发表于 2021-1-12 12:17:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制热状态下,粗细都是高压。制冷状态下,粗细都是低压。
发表于 2021-1-12 12:21:59 | 显示全部楼层
制热状态下,粗细都是高压。制冷状态下,粗细都是低压。  对  
发表于 2021-1-12 12:22:33 | 显示全部楼层
加不进去的
 楼主| 发表于 2021-1-12 12:32:52 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2021-1-12 12:17
制热状态下,粗细都是高压。制冷状态下,粗细都是低压。

既然不能从细管加,再问一下,制热状态拔下四通阀电源线还是电子膨胀阀线圈从粗管处加?
发表于 2021-1-12 13:09:20 来自手机 | 显示全部楼层
hongmian 发表于 2021-1-12 12:32
既然不能从细管加,再问一下,制热状态拔下四通阀电源线还是电子膨胀阀线圈从粗管处加? ...

第一要看是内节流还是外节流?内节流制冷模式下细管液态高压,粗管气态低压,制热模式下相反,第二要看四通阀是制热模式下供电还是制冷模式下供电?曾遇到过四通供电系统工作在制冷模式,断电工作在制热模式的情况,与常规机器相反
发表于 2021-1-12 13:12:33 | 显示全部楼层
hongmian 发表于 2021-1-12 12:32
既然不能从细管加,再问一下,制热状态拔下四通阀电源线还是电子膨胀阀线圈从粗管处加? ...

电子膨胀阀是节流的。
四通阀是冷 热转换的。。
发表于 2021-1-12 13:28:40 | 显示全部楼层
怎么加注。
得看机器现有状态。
全无抽空定量加注的,机器不开,液态加注致平衡,再开机制冷,抽气态致定量(如果开机直接加的,有可能四通无压力不转换,从而加注不了)。
只作补加的,在机机在制冷状态下,补气态加注致合适为止。
如果在冬天加注的,
只能在制热状态下开机,那只能通过拨四通阀线的方式进行(最好是先拨线再开机,以最大降低忽冷忽热对系统的冲击)。
再回答你的问题;在制冷下粗细都是低压为啥一定要从粗管加呢?制热状态下拔了四通(干嘛搞电子膨胀阀线圈?从粗细管都可以加注。
当然以上方案实施是取决于,电子或毛细管节流在外机的情况下。

发表于 2021-1-12 14:06:32 来自手机 | 显示全部楼层
路过学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 10:17 , Processed in 0.064488 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表