今天接修一台海尔定频26挂机,制冷剂R22,用户反馈制热效果差,到用户家时空调已开启半小时左右,房间面积十来平米。到现场后休感出风口温度不热,上温度计显示23度左右,进风湿度14度,未开辅热。上压力表压力十三四公斤,电流2.8A左右,内外风机转速正常,滤网干净,连接管无折瘪,外散热器无尘土干净,但不凝露,也未结霜,判断缺氟,外环境温度在4到5度左右,于是追加冷媒。未称重,追加后运行二十分钟左右,高压压力达十八到十九公斤左右,电流4A左右,手摸高压气管烫,但室内出风温度在二十八度左右,体感不热。进风温度十五度,外机散热器同样不凝露,不结霜′。怀疑是否是单向阀关闭不严,或毛细管半赌造成制冷剂蒸发不良。一时搞不透问题出在那儿,请教各位师傅帮忙指点指点跪谢!
发表于 2021-1-11 05:24:07 | 显示全部楼层
加多了,放点看看
发表于 2021-1-11 07:53:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
路过学习
发表于 2021-1-11 08:15:01 | 显示全部楼层
未开辅热
发表于 2021-1-11 11:12:03 来自手机 | 显示全部楼层
室外温度在5度时,不开电辅热,  制热效果不理想
发表于 2021-1-11 20:41:51 来自手机 | 显示全部楼层
开辅热,不开辅热就那样
发表于 2021-1-11 21:07:26 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549 于 2021-1-11 21:30 编辑

大管瘪!!!找!!!
室外5℃室内回风15℃,稳定运行后高压压力在16kg左右比较合适,不开电辅热,内外机通风换热良好的话,内机出风应有36、7℃。单向阀关闭不严的话不容易高压升到18、9kg。排除故障先易后难不能一下子怀疑到那么复杂的故障,或许制冷剂加多了点,冬天补加制冷剂要有耐心,慢慢调试
 楼主| 发表于 2021-1-13 20:50:43 来自手机 | 显示全部楼层
今天把机子折回放掉制冷剂,抽真空,定量加注,检查了所有管道全是好的,高压力14公斤,制热放,制热效果真心差,人离风口五十公分,明显体感风冷不热,感谢!各位师傅指点,明天准备开系统看看,后续再来请教。
发表于 2021-1-13 21:43:47 来自手机 | 显示全部楼层
期待结果
发表于 2021-1-13 21:54:23 来自手机 | 显示全部楼层
拆回店里调试,是挂在墙上封闭房间呢还是还是开放试机,室外环境温度内机回风温度都要测量的,14kg高压 压力出风口温度31、2℃,还要看回风温度
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 11:39 , Processed in 0.061300 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表