x
新装的2台海尔冷暖柜机空调,内机型号DFR-72L/XCA33,外机型号DFR-72LW23XCA33,开制热模式时,内机蒸发器结霜,约10钟左右内机开始送风,接着电辅热有加热,从新装机以来只有开过制冷模式,制热模式最近因天冷才开启,但发现出现上述情况,而且2台都情况都一样。请教下坛里的老师傅,这种情况是不是装机师傅没装好,或者说是没正确安装导致。谢谢!
 楼主| 发表于 2021-1-8 10:31:33 | 显示全部楼层
我怀疑是四通阀没起作用
发表于 2021-1-8 10:41:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看看风机线和四通阀的线是不是接反了,在外机化霜时就成了制冷状态了
发表于 2021-1-8 10:50:03 | 显示全部楼层
这是坏了吧,
 楼主| 发表于 2021-1-8 11:12:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 xmlxl4351 于 2021-1-8 11:14 编辑
思文家电维修 发表于 2021-1-8 10:41
看看风机线和四通阀的线是不是接反了,在外机化霜时就成了制冷状态了


制冷模式正常,制热模式开机也没提示异常情况,开机10分钟左右内机开始送风,这个也是正常的工作流程,就是制热模式一开机室内机就开始结霜了。好像是四通阀没有工作,仍然保持制冷的通路状态。
而且这2台都是新装的空调,且2台都是一样的情况,所以有点怀疑是安装师傅安装有问题
发表于 2021-1-8 11:47:39 | 显示全部楼层
空调坏了,制热时即使外风机和四通阀线接错,也应该正常制热,因为制热时它们都得电。
 楼主| 发表于 2021-1-8 12:15:32 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2021-1-8 11:47
空调坏了,制热时即使外风机和四通阀线接错,也应该正常制热,因为制热时它们都得电。 ...

电辅热有在正常加热,就是电辅在加热的同时,内机冷凝器上结着霜,没什么暖气出来
发表于 2021-1-8 12:33:23 | 显示全部楼层
制热时 拔了四通阀 内机就会结霜的。
检查四通阀工作情况吧。
发表于 2021-1-8 14:56:33 | 显示全部楼层
老鼠咬断线  但是 一次咬断两台机器?
发表于 2021-1-8 20:55:08 | 显示全部楼层
不可能啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 19:23 , Processed in 0.059735 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表