格力两匹挂式定频空调冷暖E1求助

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-1-9 20:46:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
杀手锏 发表于 2021-1-9 20:28
用户舍得出钱就毛细管压缩机一起换吧,舍不得出钱就换毛细管组件吧,格力R32的通病,没抽真空造成的,毛细 ...

好的  我改天试试   到时候更换毛细管组件试试
发表于 2021-1-11 22:09:43 来自手机 | 显示全部楼层
内风机,6平方空间
 楼主| 发表于 2021-1-12 00:14:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
阻击者 发表于 2021-1-11 22:09
内风机,6平方空间

房间只有6平方  就只有一张床   两匹的空调   
发表于 2021-1-12 00:52:15 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549 于 2021-1-12 00:59 编辑
阻击者 发表于 2021-1-11 22:09
内风机,6平方空间


可能问题就在这里,2P空调,6平米房间,室外温度10℃,开30℃,可能内机挂的还高离顶很近通风不好。娱乐房间使用了两年的空调内机贯流风叶脏使通风换热差会有的,门窗开着点不会保护,那么就不能乱猜毛细管压缩机了
 楼主| 发表于 2021-1-12 22:01:25 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2021-1-12 00:52
可能问题就在这里,2P空调,6平米房间,室外温度10℃,开30℃,可能内机挂的还高离顶很近通风不好。娱乐 ...

应该不是  我已经说了  这台机自一点都不脏   跟新机一样   内机挂的不算高通风很好   
发表于 2021-1-13 10:42:05 | 显示全部楼层
看空调有人动过没有,检查一下铜管有没有瘪或折了。再过就是系堵塞了,建议更换内机毛细管组件。
发表于 2021-1-14 20:34:22 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到了跟你一模一样的故障,我也没修好,我现在也有些懵逼。呵呵   我问我们西安总部那边  他们也很支支吾吾说不出个啥,  我觉得压缩机可能性大   我们另外个师傅说毛细管的问题  
发表于 2021-1-14 20:35:44 来自手机 | 显示全部楼层
但是我的机子是三匹三相电悦雅的  你的是两匹的    你修好给我回复下  我好做参考下
 楼主| 发表于 2021-1-14 23:32:59 | 显示全部楼层
ヅ1颗心只容ー个 发表于 2021-1-14 20:35
但是我的机子是三匹三相电悦雅的  你的是两匹的    你修好给我回复下  我好做参考下 ...

你那三相的  你确定是电路还是管路先吧   我感觉不太跟我的故障一样
 楼主| 发表于 2021-1-14 23:45:04 | 显示全部楼层
ヅ1颗心只容ー个 发表于 2021-1-14 20:34
我遇到了跟你一模一样的故障,我也没修好,我现在也有些懵逼。呵呵   我问我们西安总部那边  他们也很支支 ...

我更换了毛细管组件   现在空调正常了   你怀疑压缩机的话就检查压缩机液态分离器有没有堵吧   没有可以尝试更换毛细管组件  结果如何到时候跟我说下   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 06:45 , Processed in 0.054989 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表