3匹美得智行柜机不制热

[复制链接]
发表于 2021-1-7 21:32:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在基本上没有22的了,大部分都是32的,就是定频的也是32的了,修系统的话,考虑,堵,压缩机,四通阀,毛细管,电子膨胀阀,
发表于 2021-1-8 14:58:58 | 显示全部楼层
如果定量加时,
F全部给加进系统了,
且称没出差错,
就有可能是串气了。
3P的机子4.5 A电流,
单相的话,
就不正常了。
 楼主| 发表于 2021-1-20 11:38:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
哈,空调佬 发表于 2021-1-8 14:58
如果定量加时,
F全部给加进系统了,
且称没出差错,

感谢回答,问题查出来了,四通阀串气了,换过好的。主要是太相信厂家了,新的就是坏的,不知道咋能出厂的
发表于 2021-1-21 16:54:13 来自手机 | 显示全部楼层
传说中的小米哥 发表于 2021-1-20 11:38
感谢回答,问题查出来了,四通阀串气了,换过好的。主要是太相信厂家了,新的就是坏的,不知道咋能出厂的 ...

四通阀串气低压能到1个吗?不是应该和平衡呀差不多吗?
发表于 2021-1-21 23:54:53 | 显示全部楼层
四通阀串气应该能听出来,手摸4根管也能摸出来啊
发表于 2021-1-22 16:16:38 | 显示全部楼层
兵哥的压缩机 发表于 2021-1-6 11:47
考虑细管子堵 美的有一种节流阀 和单向阀一体的 你仔细找

现在基本都用这种“短管节流阀”