一个挂机两匹的空调制热效果不好

[复制链接]
发表于 2021-1-6 08:36:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
客户打电话说空调不制热,过去看后外机工作正常,测电流为2.几A,压缩机空转,判断没氟了,接上压力表没有氟压,改抽真空,发现抽不尽,管子是铝的,老机子,怀疑管子坏了,换管子 抽真空半小时,没有空气了,加氟到电流到额定电流9.2A,压力到1.6兆帕,粗管热度很大,工作15分钟后内机还是不很热,测风口温度才28度,内机段电流13A左右,应该辅热也开了,遥控器是后配的,找不出原因了,麻烦大神们给指指招。
发表于 2021-1-6 09:08:05 | 显示全部楼层
初步判断没问题,压机电流高了点。
 楼主| 发表于 2021-1-6 09:25:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
春法维修 发表于 2021-1-6 09:08
初步判断没问题,压机电流高了点。

额定电流就是9.2
发表于 2021-1-6 11:55:32 | 显示全部楼层
冬天测电流没有什么意义,电流随温度也是变化的,看额定电流加氟是不靠谱的,既然已经抽了真空,为什么不定量加氟,买个便携电子秤不就解决问题了
发表于 2021-1-6 13:42:53 | 显示全部楼层
制冷看看,内机结霜情况,看看粗细管的结霜情况
发表于 2021-1-6 13:56:11 | 显示全部楼层
氟加多了?抽空定量加呢
发表于 2021-1-8 10:30:43 来自手机 | 显示全部楼层
还有看看内机网或者蒸发器是不是脏了堵了
发表于 2021-1-8 14:30:32 | 显示全部楼层

那也得搞清楚这个额定电流,
是啥个工况下额定的呀。
听2楼大师的指点,
一准没错哈。
发表于 2021-1-8 14:42:27 | 显示全部楼层
柜机吗 放到压力1。2MP  得结合气温  
冬季最精确的加氟就是 抽空定量