格兰仕空调制热,高低压都是高压状态。

[复制链接]
发表于 2021-1-4 15:09:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格兰仕空调制热状态是这个样子怎么加氟这是什么设计?
IMG_20210104_145940.jpg
IMG_20210104_150313.jpg
 楼主| 发表于 2021-1-4 15:28:58 来自手机 | 显示全部楼层
两个接口的意义在哪到头来我还是取消四通
发表于 2021-1-4 15:29:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 广州佳波 于 2021-1-4 15:36 编辑

在制热时,
那俩口都是高压的。
在制冷时,
俩都是低压的。

















制冷加呀。
发表于 2021-1-4 16:30:18 | 显示全部楼层
你修理空调几年了?
发表于 2021-1-4 16:33:46 | 显示全部楼层
压缩机运转了吗?
发表于 2021-1-4 16:36:21 来自手机 | 显示全部楼层
大师悠着点加,别把氟罐子搞炸了,,
发表于 2021-1-4 16:46:54 | 显示全部楼层
原理搞懂在修。
发表于 2021-1-4 17:08:40 来自手机 | 显示全部楼层
这,,,,,
发表于 2021-1-4 17:10:54 来自手机 | 显示全部楼层
大师是修空调的吗??
发表于 2021-1-4 17:24:42 | 显示全部楼层
把空调原理学会了再修空调吧!别闹出笑话来