30匹制冷机组有必要加装压力控制器来控制冷凝风机启停吗

[复制链接]
发表于 2021-1-3 07:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
在安装冷库时采用风冷冷凝器,冬天室外温度低,冷凝压力低。有没有必要加装一个压力控制器来控制风扇电机启停。来调节冷凝压力?加装这个压力控制器有必要吗?请大家指教!
发表于 2021-1-3 09:47:46 | 显示全部楼层
规范的制冷系统冷凝器都会装设压力控制器来控制冷凝压力的。
发表于 2021-1-4 13:29:41 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
最好加装变频器精准控制
 楼主| 发表于 2021-1-8 18:59:01 | 显示全部楼层
谢谢各位老师指教。加装压力控制器有没有注意事项?
发表于 2021-1-9 03:55:19 | 显示全部楼层
存电的电容 发表于 2021-1-8 18:59
谢谢各位老师指教。加装压力控制器有没有注意事项?

控制器的启闭压力必须与系统运行工况的需要相吻合。
 楼主| 发表于 2021-1-17 07:13:14 | 显示全部楼层
请荣昌制冷的支老指教,冷凝压力的控制范围怎样设定?有没有具体的资料可学习?谢谢老师!
发表于 2021-1-17 11:48:24 | 显示全部楼层
存电的电容 发表于 2021-1-17 07:13
请荣昌制冷的支老指教,冷凝压力的控制范围怎样设定?有没有具体的资料可学习?谢谢老师! ...

冷凝压力是根据该系统所规定的工况和压缩机的性能以及制冷剂的种类所决定的。即使是同样的冷库系统,也要分高温、中温和低温,高温的冷凝压力比低温高。如R22制冷剂中低温冷库系统的冷凝压力,一般设定为0.86~1.86MPa表压,即冷凝温度为22~50度左右。
 楼主| 发表于 2021-1-17 19:22:37 | 显示全部楼层
谢谢荣老支持!