各位好,请教各位一个1.5P变频机的问题,小弟在这里先行谢过了。

新机,室外机未使用螺栓固定,安放在一个半封闭水泥材料空间内,仅正面所对的为一个铁栅栏型的门,。

一、开机并立刻转到制热模式下,要安静地等一会儿(2-5分钟吧),机子才开始工作,也就是室内机有风了。不知道等这几分钟,是否正常?

二、开机转到其他模式工作一段时间后,再转到制热模式。或开机直接转到制热模式,正式工作1-2分钟后,室内能听到类似电锤或电镐工作时,产生的那种金属撞击的连续噪音。此时室外机是类似电机或拖拉机工作的噪音。 声音会随着时间或调节温度大小,而时大时小。室外机被手触碰时,噪音消失或减弱。 室内听到的噪音,并不是室外机噪音通过空气传播的,更像是通过连接内、外机的管子传来的。
    请教经验丰富的大师们,这个噪音,有可能是什么情况造成的呢?
发表于 2021-1-2 21:49:35 | 显示全部楼层
一  机器有延时  二 外机壳有些地方震动碰撞
发表于 2021-1-2 22:19:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外面固定一下,气流声启动压缩机时,哧溜一声是不是,越大的空调,这种声音越强,5怕
发表于 2021-1-2 22:35:15 来自手机 | 显示全部楼层
先把外机固定好了,在说别的问题
 楼主| 发表于 2021-1-4 10:59:04 | 显示全部楼层
ayqcpl 发表于 2021-1-2 21:49
一  机器有延时  二 外机壳有些地方震动碰撞

谢谢您的解答,

您说的机器延时,这是正常现象么?

关于第二个问题,我比较奇怪的是,噪声只在制热模式下产生,其他模式均正常。
 楼主| 发表于 2021-1-4 11:01:49 | 显示全部楼层
lanhaibuo 发表于 2021-1-2 22:19
外面固定一下,气流声启动压缩机时,哧溜一声是不是,越大的空调,这种声音越强,5怕 ...

谢谢您,哧溜一声,我倒是没留意,回头再看看。

另外噪声只在制热模式下有,您的意思是还需固定?
 楼主| 发表于 2021-1-4 11:04:10 | 显示全部楼层
﹎ャィ幸富﹖ 发表于 2021-1-2 22:35
先把外机固定好了,在说别的问题

谢谢您,多问一下,机子仅在制热模式下有噪声,您觉得还是先固定一下再看看?
发表于 2021-1-4 20:13:03 | 显示全部楼层
制热模式声音是喘气吧,下次你吹着热风不要用遥控器关空调直接拔电,有声音就对了
发表于 2021-1-5 10:12:28 | 显示全部楼层
问题1就是正常现象,问题2 金属撞击声是四通阀吸合的声音,噪音大是因为制热负载重,震动大。
发表于 2021-1-8 23:54:16 来自手机 | 显示全部楼层
hello-beyond 发表于 2021-1-4 11:04
谢谢您,多问一下,机子仅在制热模式下有噪声,您觉得还是先固定一下再看看? ...

固定好了会有奇迹的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 19:23 , Processed in 0.060868 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表