格力柜机 连续工作5个小时左右出现H5

[复制链接]
发表于 2020-12-31 17:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
内外机已经用高压水枪清洗 已抽空 定量加氟410  1.05KG

开机逐渐升频 最后恒定在7.4A 粗管高压2MPa

内机出风感觉也很热 风速不高 内风机电容4.5UF正常

主板已经清理 也看不到问题 螺丝都紧固 外风机转速有力原3.5UF 已更换至4UF  

由于很长时间才出现问题 现在已经无头绪  路过的朋友指点一下 谢谢


Screenshot_20201231_172231_conew1.jpg wx_camera_1609377369762_conew1.jpg
发表于 2020-12-31 18:21:26 | 显示全部楼层
怎么说你呢?h5是模块保护!
你为毛加大外机电容?想增加风量散模块的热?
你知道外机给增加风量后蒸发的压力会提高多少?
蒸发压力增加,冷凝的压力必定增加,压机更加出力!
烟酒一下内机管温位置及阻值及分压数据比较好点。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
修雨秀风 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2020-12-31 18:55:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2020-12-31 18:21
怎么说你呢?h5是模块保护!
你为毛加大外机电容?想增加风量散模块的热?
你知道外机给增加风量后蒸发的压 ...

宣布维修失败  已推走
发表于 2020-12-31 18:59:29 | 显示全部楼层
H5化霜不会是化霜吧
发表于 2020-12-31 19:29:30 | 显示全部楼层
格力H1才是化霜
发表于 2020-12-31 19:45:39 来自手机 | 显示全部楼层
两匹的电流7.4高压2M压缩机还是没到最高频
发表于 2020-12-31 19:48:58 | 显示全部楼层
5小时才出现h5一定不是变频板的问题,内风机温度传感器换个靠近翅片的位置试试
发表于 2020-12-31 21:10:26 来自手机 | 显示全部楼层
应该还是变频板问题。
发表于 2020-12-31 21:44:20 | 显示全部楼层
如果你所有想到地地方都想到了,那就可能是压缩机有问题了,看看13年的机子
发表于 2020-12-31 21:47:30 来自手机 | 显示全部楼层
先看为什么内机出风小,是一直不高风运行还是显示高风但内机出风小
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 16:30 , Processed in 0.069144 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表