冬天同匹数空调35机型一台是变频空调一台是定频的制热效果不一样

[复制链接]
发表于 2020-12-30 20:26:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台海尔定频空调就不如另一台美的变频空调效果好,两个房间邻居一样大小,定频測温出风口了37度,另一台美的变频44度,哪位师傅帮忙分析分析。
发表于 2020-12-30 20:35:22 来自手机 | 显示全部楼层
变频鸡用的氟换热效率高,,,
 楼主| 发表于 2020-12-30 20:48:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
定频也用的410的
发表于 2020-12-30 21:26:30 来自手机 | 显示全部楼层
这个与系统设计的高压和低压有关,与其它无关。不同系统的两台定频机,一台f22系统一台r410系统,同样工作在高压18公斤低压3.5公斤的制热模式,410系统的一定不如22系统的制热效果好。
发表于 2020-12-30 21:40:08 来自手机 | 显示全部楼层
因素多,自身热效率,电辅加热是否一样都正常且都工作,内机风速是否一样,定频的制冷剂量是否合适,机子的新旧程度,定频的内外机连接管有无加长等等。
发表于 2020-12-30 22:25:52 来自手机 | 显示全部楼层
空调前面加电表,测试24小时看结果。
 楼主| 发表于 2020-12-31 07:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
空频的加热管比变频还大一点,还是不行,比不过变频的,两台都是新空调,两台都没加管,制冷没问题,
发表于 2020-12-31 08:37:01 | 显示全部楼层
1 变频的制冷剂换热效率高  2变频的压缩机的速度每分钟转速也高  除非变频的空调本身有故障  定频空调效率是赶不上变频空调的
发表于 2020-12-31 09:06:54 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂在系统中的冷凝温度与蒸发温度与其压力是相对应的,你可以从压力方面去分析。
发表于 2020-12-31 09:24:48 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549 于 2020-12-31 09:27 编辑

定速机出风37℃,变频机出风44℃,回风温度呢?电流、压力数据、风量呢?光凭出风温度不能下定论
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 13:28 , Processed in 0.061318 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表